Petr Hradílek:
Je přípustné u rodinného domku,který bude připojen kabelem v zemi/delka asi 60m/,vyvést tento kabel přímo v elektroměrovém rozvaděči,na svorky hlavního jističe?Vynechat tak HDS.Kabel vyúsťuje ze země přímo pod el.rozvaděčem/je umístěn vně domku na jeho stěně/.Přípojková skřínka s pojistkami by byla umístěna na sloupu distributora na němž přípojka začíná.Pro rozvodné závody je pak třeba revize pouze přípojky,nebo celého připojovaného domku?

Štefan Beláň:
Přípojka musí být vždy ukončená HDS. Otázka je, kde začíná a končí přípojka. Za HDS už není přípojka, ale přívod (HDV) do objektu. Musíte vše napřed jasně definovat. Možná, že Vámi uvedená pojistková skříňka na odběrném sloupu je právě konec přípojky, a tak další pojistkovou skříň HDS nemusíte již instalovat, i když při této vzdálenosti (60m) bych určitě použil ještě jednu pojistkovou skříň.  

Milan Knop:
Přípojková skříň stačí jedna, protože další vlastně nemá smysl.
Přípojku,  tzn. svod ze sítě a přípojkovou skříň buduje energetika a taky na toto zařízení musí mít revizi. Předávacím místem je svorník pojistkového spodku v přípojkové skříni  a od tohoto místa vám musí udělat  revizi váš dodavatel celé elektroinstala ce a nebo každé její části.
Tímm splníte podmínky pro montáž elektroměru.

Petr Hradílek:
(poklona)  za odpovědi!Rozumím-li tedy dobře a bude-li pojistková skřiňka na sloupu distributora,je vlastně přípojka ukončena v této skřínce a je vlastnictvím distributora.P ak kabelové vedení od skříňky k domku/zřizuje a platí si ho zákazník/je již majetkem zákazníka,jedná se pak HDV.Co se týče revize,dělají se tedy dvě,jedna na přípojku,čož zajistí distributor a jedna počínaje HDV pro zbytek domku,včetně el.rozvaděče atd.a ta je taky podmínkou pro montáž elektroměru.Je má úvaha správná?

Milan Knop:
Přesně tak.