Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
Budka Jan:
Mám do dřevěného domku na nářadí přiveden 3f kabel,
který je připojen v domovním rozvaděči na 3f 20A jistič a proudový chránič.
V domku budou dva světelné okruhy,
jedna 1f zásuvka a jedna 3f zásuvka.
Jaké jističe osadit do rozvaděče domku?
#105#
Jaroslav Mrázek:
Nejlépe dle dovolené proudové zatižitelnosti použitých vodičů a přístrojů. Obvykle to bývá:
10A/1f, char. B - světla
16A/1f, char. B - zásuvky 1f
16A/3f, char. B - zásuvky 3f/16A
Jaroslav Hasala:
Do toho domku by možná bylo výhodnější osadit zásuvkovou skříň, s jištěním, popř. i s proudovým chráničem - praktičtější by bylo umístění proudového chrániče do rozvodnice v tom domku.
Možná by také bylo vhodnější osadit do toho prostoru jističe s char. C (u jednofázových zásuvek), zejména pokud se dá předpokládat připojení různého nářadí - větší brusky, jednofázové svářečky, mycí stroje (tzv. "vapky") a podobné věci.
Budka Jan:
(poklona) za radu. Zeptám se ještě jinak. Když mám tento 3f kabel jištěn v dom.roz., je třeba jistit 3f zásuvku v dř.domku? V domku bych potom jistil jenom světelný okruh a 1f zásuvku, které by jsem vytáhl z toho 3f kabelu.
Georgis Fasulis:
p. Budka: Ne, tak by to nešlo. Každý el. obvod musí mít své vlastní jištění. V budce máte normální podružný rozvaděč, ve kterém musíte mít odjištěny všechny obvody z něj rozvedené.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana