Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
Petr Havlík:
Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky? Hlavní jistič bude 3X25A. Stačí 6mm?
Jiří Fuksa:
To: Havlík
Vzhledem k tomu, že jste diskuzi neumístil do kolonky pro laiky, předpokládám, že jste elektrikář.
V tom případě vám musí být jasné, že na takto položené otázky, bez podstatných údajů, nelze konkrétně odpovědět.
Obecně:
1. Ano i ne.
2. Ano i ne.
Milan Knop:
Z pojistkové skříně do RE
min CYKY 4Bx10.(TN-C)
PEN přizemnit nad 100 m od posledního uzemnění.
Jiří Fuksa:
To: Knop
Dotaz byl na přizemnění PE.
Štefan Beláň:
I když mají rozvodné závody na neměřenou část povolený vodič PEN 6mm2, doporučuji použít min. CYKY 4x10mm2. Přizemnění vodiče PE, v místě rozdělení vodiče PEN, na PE a N, se provádí připojením na společnou uzemňovací svorku (HOP), která se připojuje na uzemnění objektu.