Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?

<< < (5/5)

Kamil Táborský:
Trouba a mikrovlnka mají dohromady 4kW. Jistič na 16A je určen pro připojení spotřebiču o max.celkovém příkonu do cca 3700W. Vaše zapojení sice není praktické,ale v reálu je možné. Jističem tak bude protékat proud do 18A,což nebude mít za následek vypadnutí jističe.

Citace: Kamil Novák  05.04.2009, 00:23

Můžete upřesnit, jak toto svoje stanovisko myslíte ?  ??

Pokud jsem dobře četl tak byt prošel revizí a v kuchyni je pouze jeden obvod připojen přes proudový chránič. A tak spotřebiče které by podle vás měli být napojeny přes proudový chránič,jakožto konvice,mikrovlnka,trouba...nemohou být napojeny na tento jeden okruh. Revizní technik tedy musel usoudit,že v kuchini jeden obvod připojený přes proudový chránič stačí a všechny spotřebiče tam být zapojeny nemohou (no)
Ale jak říkám není problém v rozvodnici tento okruh přepojit přes fíčko.
P.S.: Mohl byste mi pane Novák zaslat normu,z které čerpáte,že spotřebiče v kuchyni je zapotřebí připojit přes chránič? Není mi o tom nic známo...

Kamil Novák:
Citace: Kamil Táborský  05.04.2009, 15:11

P.S.: Mohl byste mi pane Novák zaslat normu,z které čerpáte,že spotřebiče v kuchyni je zapotřebí připojit přes chránič? Není mi o tom nic známo...


Spotřebiče ?  (ssur)
Proč spotřebiče ? Podívejte se na konce šňůr spotřebičů. Předpokládám, že jsou zde opatřeny vidlicemi. Jistě vás nepřekvapí, že tyto vidlice náramně pasují do zásuvek,  v bytech zpravidla o In max.16A.
A právě tato zásuvky, přesněji vývody pro ně musí být dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.411.3. napojeny přes chrániče s Idn max. 30mA A to již od 1.9.2007.  (norm)

Co je na tom divného ?  :-\