Může být rozhlas a napájení VO v jednom kabelu?
Jindřich Hrábě:
,
dnes jsem se setkal se zajímavím zapojením VO. V kabelu CYKY 10Cx4 jsou na černém a šedém vodiči 2 fáze proti zeležlutému. Na hnědém proti zelenožlutému je zapojen místní rozhlas. Provádí se zde rekonstrukce části vedení a OU chce zachovat stejné zapojení. Nějak se mi to nezdá. Co si o tom myslíte? A v jaké ČSN hledat.
(poklona)
Otakar Dosbaba:
Co je to za kabel 10Cx4? Snad 4Bx10, ne? Přestože jsou obě vedení nn, přinejmenším je špatně, že 100V rozvod rozhlasu je veden zelenožlutou žílou, která je velmi pravděpodobně také zeměna - VO, předpokládám, je napájeno pouze sdruženým napětím 400V. Rozhlas je řešen v IT soustavě a přizemění jednoho z vodičů je i z hlediska spolehlivosti provozu a indukcí rušivých napětí velmi nevhodné. Přidat do výkopu pro VO ještě CYKY 2Ax2,5 pro vedení rozhlasu, rozhodně není finanční překážkou, tedy pokud je VO ještě ve výstavbě.
Jindřich Hrábě:
Omlouvám se, samozřejmě 4Jx10 (nové vedení). Staré 4Bx10. Snažil jsem se to zjednodušit a nepovedlo se mi to. Problém je v tom, že se opravují pouze jednotlivé úseky a vyměňují stožáry se svítidli. Zajímá mne jestli to po opravě projde revizí. Přidání dalšího kabelu pro rozhlas by bylo lepší, ale neprojde u OU. Jsem pouze zaměstnanec a tak bych chtěl šéfa upozornit předem na případné problémy.
Otakar Dosbaba:
Dostatečně fundovaný, zodpovědný a "nepodplacený" RT rozhodně sdělovací vedení, jakožto součást silového kabelu nn, neoznačí jako zařízení, schopné bezpečného provozu. Otázka je spíše v tom, kdo a za jakých podmínek to bude revidovat, viz některé jiné diskuze na tomto portále. Když pominu nebezpečí úrazu el. proudem a likvidaci linkových transformátorů včetně reproduktorů při dodatečných montážních pracech na rozhlasu díky možné záměně vodičů, pak je tu ještě pravděpodobněj ší častý výskyt poruch koncových zesilovačů rozhlasové ústředny. Je třeba si uvědomit, že 100V rozvod je plně symetrický, tj. z výstupního sekundárního vinutí transformátoru ústředny je modulace šířena pouze po dvou vodičích proti sobě. Tato IT soustava má jednak výhodu v eliminaci nebezpečí proti nebezpečnému dotykovému napětí a jednak je o mnoho opdolnější proti napětím, indukovaným z okolí. Při delších vzdálenostech je to i pro 100V rozvod podstatné a tak zahrnutí PE či dokonce PEN vodiče do rozhlasového (pracovního) vedení tyto výhody zlikviduje. Jestliže tedy přiložení neporovnatelně levnějšího kabelu pro rozhlas v rámci rekonstruovaný ch úseků neprojde, pak je docela dost dobře možné, že o mnoho vyšší částku pak OU vyhodí za často opravovanou a nebo vyměňovanou rozhlasovou ústřednu. Jinak: kdo takovou prasárnu naprojektoval? Nebo se rekonstrukce VO provádí bez PD a nějak se na rozhlas zapomělo?
Jindřich Hrábě:
Rekonstrukce se provádí bez PD jako oprava. Na rozhlas se přišlo při postupném připojování opravených úseků.