Jak se synchronizuje náběh více centrál proti poškození zpětným proudem?

(1/1)

miroslav pošík:
Narazil jsem na problém  lze spojit tři elektrocentrál y do jednoho napájecího uzlu a za jakýck podmínek?
Zejména mne zajímá, co to udělá s těmi centrálami,
které budou nabíhat jako druhá a třetí,
zda nedojde k poškození vlivem zpětného proudu od první elektrocentrál y.






#116 CHCETE ZNÁT RYCHLE ODPOVĚĎ NA VAŠÍ OTÁZKU - ZADEJTE SVOJÍ OTÁZKU V SOULADU S PRAVIDLY FÓRA, NEBUDETE MUST DLOUHO ČEKAT, AŽ MODERÁTOR OPRAVÍ VAŠE CHYBY V OTÁZCE!
  vaše otázka: elektrocentrál y - to je opravdu otázka?
#105 Sem to vymyslel raději za tazatele#

Tomáš Spočtený:
Vždyť je to uplně stejné jako, když jeden synchronní generátor připojujete k síti (fázování sychr. generátoru k síti).
Musí být zaručen stejný sled fází, stejná efektivní hodnota napětí, stejná frekvence a stejné okamžité hodnoty napětí v okamžiku připojení.

Jirka Š. Svejkovský:
Pokud sestavu nedovybavíte zařízením pro synchronizaci generátorů, sešít je nemůžete. Můžete vyrobit tvrdý zkrat.
Předpokládám, že s tím bude muset komunikovat i generátor.
Nejlépe bude kontaktovat výrobce centrál.

Miroslav Macek:
Je důležité vědět, zda jsou generátory synchronní nebo asynchronní, čím jsou poháněny, jaký mají výkon a co zhruba napájejí. Také by bylo dobré znát, jaké mají ochrany.
Jiná situace bude u generátorů 100MW a jiná např. u gen. 10kW.

Jiří Schwarz:
Honda vyrábí elektrocentrál y, které to "umí",  ale předpokládá se spojení jen 2, je to u řady, kde je generátor a "střídač",  také se to označuje jako invertor. Ono je jednodušší synchronizovat tu elektroniku měniče, než synchronizovat otáčení spalovacích motorů.

Navigace

[0] Index zpráv