Proč je vedení vvn taženo trojsvazkem?

<< < (2/5) > >>

XL:
Citace: Pavel Plhal  05.03.2009, 17:48

Jakékoliv nedení, nezatížené jmenovitou impedancí na na konci  dvojnásobné U. Napětí naprázdno...


blbost

raj:
Ale kdepak, blbost to není. Berte v úvahu délku, která činí i mnoho set kilometrů. A i přes přeskupování jednotlivých vodičů pracujete s dost velkou kapacitou a indukčností. A to i vůči zemi. Také jsem na vysoké škole "čuměl" jaká je věda kolem třech natažených drátů...

dolac:
Citace: Pavel Plhal  05.03.2009, 17:48

Jakékoliv nedení, nezatížené jmenovitou impedancí na na konci  dvojnásobné U. Napětí naprázdno...

Predpokladám, že hovorite o VF vedení a nie o vedení VVN, tam to určite neplatí. To by sme mali teda veľmi veľké problémy s prepätím u vedení naprázdno.
U vedenia VVN je asi ťažko možné hovoriť o zaťažení menovitou impedanciou.   

raj:
Citace

Predpokladám, že hovorite o VF vedení a nie o vedení VVN, tam to určite neplatí. To by sme mali teda veľmi veľké problémy s prepätím u vedení naprázdno.
U vedenia VVN je asi ťažko možné hovoriť o zaťažení menovitou impedanciou.     
Ne skutečně hovořím o vedení VH a VVN. To má impedanci, jako cokoliv jiného. A skutečně u nezatíženého, vedení je možno naměřit na jeho konci vyšší napětí, než na jeho začátku. Najděte si na googlu "Petersenovy cívky",  " Bauchův paradox" či "Ferantiho jev" a budete se divit co umí tři dráty ...

dolac:
Citace: Zdenek Rajmont  05.03.2009, 18:22

Ne skutečně hovořím o vedení VH a VVN. To má impedanci, jako cokoliv jiného. A skutečně u nezatíženého, vedení je možno naměřit na jeho konci vyšší napětí, než na jeho začátku. Najděte si na googlu "Petersenovy cívky",  " Bauchův paradox" či "Ferantiho jev" a budete se divit co umí tři dráty ...

Zvýšené napätie na konci vedenia naprázdno je samozrejme normálny jav, ale dvojnásobné napätie, ako uvádza p.Plhal ?
Pri ferorezonancii na vedeniach ZVN, ktorá môže vzniknúť v dôsledku sériovej rezonancie PTN a sériovej kapacity vypínača môže dôjsť k prepätiu 1,5Un až 2,5Un čo je už veľmi nebezpečné a stávali sa prípady, že došlo v tedy k poškodeniu niektorých prvkov sieti. Ale pri vedení naprázdno? V sieťach VVN 110kV, sú takéto stavy bežné, ale dvojnásobné napätie tam určite nie je. 

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana