Může být Bytový dům napájen z více přípojkových skříňí?
Jaroslav Matějka:
Půdorysně rozsáhlejší bytový dům o 4.NP se společnými chodbami, může být připojen z více přípojkových skříní umístěných na fasádě? Bojím se toho že se to nebude líbit hlavně požárníkům. Prosím poraďte (poklona) .
Jiří Fuksa:
To: Matějka
Pokud zřizujete odběrné místo potřebujete vyjádření dodavatele elektřiny, který vám stanoví přípojný bod. Pochybuji, pokud dům není členěn, na např. na samostatné vchody, že vám odběratel povolí více přípojek. Co je uvedeno v projektu? Kolik bude měření?
Chtělo by to více informací.
Jaroslav Matějka:
Měření bude 48 (1/2x24bytů a 2/2x24bytů) tj. bude 48 bytových jednotek dům má samostatné vchody ale chodby jsou průchozí oddělené dveřmi (nevím zda jsou protipožární). Otázka zní zda mohu přivést dva přívody elektrické energie do jednoho objektu.
Jaroslav Hasala:
Tak jak bylo řečeno, vše by měl určit projektant, po dohodě s příslušným RZ.
Ale v pokud jde v podstatě o dva samostatné domy, se samostatnými vstupy, které jsou pouze propojené, je docela pravděpodobné, že bude mít každý samostatnou přípojku.
Jaroslav Matějka:
A jaký máte názor s požárního hlediska. Když bude hořet přijedou hasiči a budou chtít budovu odpojit budou muset oběhnout dvě přípojkové skříně.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana