Musí se od 1.2.2009 připojovat zásuvky v bytě přes proudový chránič ?

<< < (4/5) > >>

Jirka Š.:
Citace: Miroš Jan  04.03.2009, 16:19

...jak má vypadat elektroinstala ce, přeci řeší projekt elektro....
Ale i projekt zpracovávají lidé, kteří musí někde načerpat vědomosti  ;)

Jaroslav Hasala:
Zopakuji to, co jsem napsal už do jiných diskuzí :
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,10022.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,10397.15.html

Co se týká rozdělení instalace na jednotlivé chrániče, lze postupovat podle priorit. Prostě rozdělit instalaci na to, co z nějakých důvodů považujete za důležité a to osadit na samostatné chrániče nebo úplně mimo chrániče. Může to být třeba zásuvka pro PC nebo třeba pro lednici.

Před nějakým časem jsem použil tento model pro menší RD :
Světelné okruhy odjištěné samostatnými 2P "chráničojistič i" - použity 3 ks (2x vnitřní osvětlení, 1x venkovní okruhy).
1x 4P chránič pro kuchyňské spotřebiče (včetně lednice).
1x 4P chránič pro běžné zásuvky 230V v pokojích (PC, TV ...)
1x 4P chránič pro méně důležité okruhy, jako třeba koupelna, garáž, klimatizace, rolety ...

Dále byla ve venkovním prostoru (zvenku na fasádě) instalována zásuvková skříň, která obsahovala zásuvky 400V a 230V, s vlastním jištění a také se samostatným chráničem. Z této zásuvkové skříně byly napojené i zásuvky 230V umístěné zvenku na budově (terasa) a také čerpadlo ve studni (zavlažování).
Zásuvková skříň byla tedy vyrobená "na míru",  nešlo o hotový výrobek.

Mimo chrániče byl napojený pouze přívod pro tepelné čerpadlo (tam je chránič součástí výbavy TČ) a přívod pro EZS.

Považuji toto řešení za celkem zdařilé. Finanční náklady jsou pravda trochu vyšší než u nějaké úsporné, jednochráničov é verze, ale užitná hodnota instalace je nepoměrně vyšší.  
Podle mých zkušeností, většina "normálních" zákazníků se nechá přesvědčit o výhodách tohoto (nebo podobného) řešení.

Jako vždy, základem je dostatečně velká rozvodnice. Zde byla použitá oceloplechová rozvodnice MOELLER BF - U 3/72 (72 modulů),  v provedení pod omitku. Tyto rozvodnice považuji za velmi dobré, jsou dostatečně prostorné, na zdi jsou velmi ploché, nic nevyčnívá a většinou vyhoví i střízlivý, nenápadný desing. Existují ekvivalenty i od jiných výrobců, na první pohled nerozeznatelné .

Považuji toto téma za celkem zajímavé a přínosné pro odborníky i pro laiky.
Rozhodně si to zaslouží další diskuzi.

petr klíma:
 (poklona)  velmi za Vaše odpovědi ,potřeboval jsem slyšet i jiné názory,  a věřím, že to použiji ve své práci revizního technika. ;)

hugo novota:
 Ako je to s reviziou?
Ak je za FI-ckom viacej isticov staci testovat len spolocny prudovy chranic, alebo treba merat impedanciu kazdeho istica?

Jan Alin:
Citace: hugo novota  04.03.2009, 21:25

Ako je to s reviziou?
Ak je za FI-ckom viacej isticov staci testovat len spolocny prudovy chranic, alebo treba merat impedanciu kazdeho istica?


S tím bych se netrápil, revizní technik ví co má měřit protože je z toho dost tvrdě zkoušen. Ten kdo neví co má měřit není revizní technik a neplete se do toho. Měření musí být provedeno v takovém rozsahu aby se zjistilo že daná část instalace je bezpečná, to znamená že někdy je třeba víc měření a někdy méně.  ;)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana