Jak by to bezpečnostně vypadalo, kdyby každy dům měl oddělovací trafo?
Jiří Schwarz:
Transformátor 1:1 má význam především tam, kde je třeba použít síť IT.
Kde potřebujeme síť IT? Třeba tam, kde jde o "nepřerušované" napájení, aby při první poruše izolace proti zemi nedošlo k odpojení od zdroje, ale byla signalizována porucha a zažízení dále pracovalo.
Typické použití je třeba tam, kde jsem si X let zkusil pracovat - zabezpečovací zařízení na železnici. Tam je nepřijatelné, aby při "první izolační závadě" například zhaslo vjezdové návěstidlo nebo dokonce došlo k "odpojení od zdroje" u přejezdového zažízení!
Pro běžnou domácnost se výhody sítě IT tak moc nevyužíjí. A už vidím někoho, kdo má minimální kvalifikaci, jak pokaždé, když mu začne "pípat HISka" volá odborníka, aby našel přičinu a odstranil. Pro domácnosti by to byl problém používat to zodpovědně a tady i účelně a smysluplně.
Lubomír Jindra:
Citace: Jiří Schwarz 02.03.2009, 20:57
Transformátor 1:1 má význam především tam, kde je třeba použít síť IT.
Kde potřebujeme síť IT? Třeba tam, kde jde o "nepřerušované" napájení, aby při první poruše izolace proti zemi nedošlo k odpojení od zdroje.......
Jiří Schwarz to hezky vystihl, další příklad by mohlo být zdravotnictví. .. nicméně dovolím si úvahu která dnes může znít jako sci-fi - požadavky na bezpečnost se neustále zvyšují a dokud bude naše civilizace "dýchat", bude tento trend pokračovat, takže kdo ví jaké technologie budou vyvinuty a jaká ochranná opatření se časem stanou standardem?
Možná bude mít v budoucnu každý dům svoji izolovanou soustavu a vetchý stařeček Zbyněk Novák si pak doma bude namáčet sušenky do čaje u 3D televize 2x4m: "já to šíkal, já to šíkal!" a paní Nováková odpoví:"a kuš blázne stará!" :)
Tomáš Jarovec:
Citace: Zbyněk Novák 02.03.2009, 12:37
Jak by to vypadalo z hlediska bezpečnosti, kdyby každý dům v republice byl oddělen od sítě svým vlastním trafem s převodem 1:1?
Co by se stalo, kdyby se v takové síti někdo dotkl fáze?
Třeba i za předpokladu, že by to trafo nebylo uzemněno.
V podstatě to takhle dřív bylo. V elektrifikovaných domech byl transformátor, tuším 3kV/120V, do zásuvky vedly jen 2 fáze. Jistily se obě. Výhodou byla úspora vodičů, stačily dva, případně tři.
Nevýhodou takové sítě je právě ta nedefinovanost vodičů vůči zemi. Pokud se někde jeden se zemí spojí a není tam žádné bezpečnostní zařízení, tak se druhý vodič stane nebezpečnější.
Z hlediska bezpečnosti má větší přínos proudový chránič. Se prodraží jak investičně, tak provozně (ztráty).
Tomáš Jarovec:
Citace: Tomáš Jarovec 03.03.2009, 19:57
Se prodraží jak investičně, tak provozně (ztráty).
Koukám, že mi nějak z textu vypadlo, že transformátor se prodraží.