Jakou byste prosím zvolili hodnotu hlavního jističe?
Vaněk Stanislav:
Obchodní dům má max. 80 kW celkového příkonu. Kolik by jste prosím dali hlavní jistič /deion/? S nepřímým měřením se počíta.
Milan Selezan:
Pre súdobý príkon 80kW (pokiaľ si rozumíme že celkový príkon nie je inštalovaný) by som dal deon nastavený na 130-140A.
Josef Křemen:
Pokud je to napájení z distribuční sítě, tak 160A (nebo 125A, ale to je asi málo) Mezi hodnota žádná není.
To, že to jde nastavit, neznamená, že to lze použít.
Otázkou je co je tam za spotřebiče. Pokud tam bude nějaký motor (asi ano, výtah), tak vzhledem ke spolehlivosti radši 160 A.
Jiří Fuksa:
Vážení přátelé,
v zadání je pouze činný příkon. Jistič bude namáhán zdánlivým proudem. Chybí vstupní údaje!!
Jaroslav Matějka:
při cos fi 0,95 bude protékat In=121,5A. Doufám, že jste nezapoměli na soudobost. Takže lze doporučit 125A pokud nebudou instalovány žádné motory a bude to perfektně rosfázované což pochybuji. Lze navrhnout také jistič s nastavitelným proudovým zatížením (nastavením lze dosáhnout hodnoty např. 137A) ale to se nebude asi líbit rozvodným závodům.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana