Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?

<< < (2/2)

Jiří Fuksa:
To: Janča
Podmínky pro ochranu elektrickým oddělením a podmínky pro samočinné odpojení v síti IT jsou však podstatně rozdílné.

Miroslav Janča:
To: Fuksa
Netuším, co tím chcete říct. Já jen tvrdím, že použití oddělovacího transformátoru nic neřeší.
Pokud bychom měli výkonný zdroj a napájeli s ním rozsáhlou soustavu je nutné pro bezpečnost hlídat izolační stav krajních vodičů proti PE tak, aby byl zřejmý identifikovate lný jednopólový zkrat. Samozřejmě musí být také splněna impedanční podmínka samočinného odpojení při dvoupólovém zkratu.

V uvedeném případě, jak popisuje p. Fučík, by bylo představovalo hlídání izolačního stavu značný luxus. Jedná se o lokální napájení a je možné použít podobné podmínky pro zajištění bezpečnosti jako vyžaduje ochrana oddělením obvodů, to znamená napájení jednoho pouze jednoho spotřebiče třídy I. Pokud by jich bylo víc je nutné provést ochranné pospojování.

V daném případě zdroj utáhně něco víc než 1 A,  i vzhledem k omezenému odběru bych napájel pouze přesně definované spotřebiče. Upřímně řečeno, ani si nedovedu představit, že by uvedený zdroj mohl napájet několik spotřebičů třídy I, které
by byl schopen utáhnout. Trochu mi nesedí velikost té pojistky, nejistí měnič proti přetížení. Obecně si však myslím, že měniče napětí by měli být používány pouze pro jeden spotřebič, pak by takové problémy odpadly.

Petr Doležal:
Ochrana před úrazem elproudem  elektrickým oddělením nemusí být realizovaná jen oddělovacím transformátore m, norma uvádí i např. motorgenerátor nebo podobný zdroj proudu.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana