Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?

(1/2) > >>

Eduard Fučík:
ŠVAGR SI ZAPOJIL NA CHATĚ AUTOBATERII 12V NA KOUPENÝ ZNAČKOVÝ MĚNIČ 12V/230V. MĚNIČ JE PŘIPOJEN AUTOKABELEM NA SVORKY 180AH AKUMULÁTORU,V TĚLESE MĚNIČE JE TYPIZOVANÁ ZÁSUVKA NA 230V S OCHRANNÝM KOLÍKEM,ZÁSUVKA JE JIŠTĚNA POJISTKOU 16A.DO TÉTO ZÁSUVKY JE PŘIPOJENA FLEXO ŠNŮRA S VIDLICÍ,KTERÁ NAPÁJÍ LIŠTOVÝ ROZVOD V CHATĚ:2X ZÁSUVKA +2X SVÍTIDLO/"ÚSPORKA 14W"/. DO ZÁSUVKY JE PŘIPOJEN MALÝ TELEVIZOR A V KOUPELNĚ MÁ PŘIPOJENÝ HOL.STROJEK.RO ZVODY JSOU 3ŽILOVÉ/FÁZE,OCHR.KOLÍK,PRAC.NULA/VŠE MU FUNGUJE BEZ PROBLÉMU,AŽ NA TO,ŽE JE TO VLASTNĚ BEZ OCHRANY PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM./VADASKA UKÁŽE PLNÉ NAPĚTÍ MEZI FÁZÍ A PRAC.NULOU,ALE MEZI OCHRAN.KOLÍKEM A FÁZÍ NENÍ CO MĚŘIT.JAK ZAJISTIT PRO TYTO ROZVODY OCHRANU?ZAKOPAT ZA CHATOU ZEMNÍ SVODIČ A VYTVOŘIT OCHRANNÉ POSPOJENÍ?A CO PROUD.CHRÁNIČ? VYPNUL BY V PŘÍPADĚ NEB.NAPĚTÍ NA KOSTŘE SVÍTIDLA?

Miroslav Janča:
Přestože jde o relativně měkký zdroj, je životu nebezpečný. Pokud je zabezpečeno, že používané spotřebiče jsou s ochranou izolací, ochrana před nebezpečným dotykem je zabezpečena.

Pokud se však používají spotřebiče třídy I nebo by se použil zdroj pro třívodičový rozvod, což je zřejmě jen teoretická možnost, protože to jsou většinou  tepelné spotřebiče a zdroj je pro ně slabý,  mělo by se přistupovat ke zdroji jako síti IT, to znamená z aktivním uzemněným vodičem PE a hlídačem izolačního stavu.

Proudový chránič by měl smysl jen pokud by jsme rozdělili jeden krajní vodič na vodič PE a N. Tím bychom však degradovali výhody izolované soustavy.

Myslím, že jediný rozumný způsob je napájet i vzhledem ke spotřebě pouze přesně definované spotřebiče s dvojitou izolací.

Jiří Fuksa:
To: Janča
A co ochrana elektrickým odělením s doplňujícím pospojováním?

Miroslav Janča:
To: Fuksa
Elektrické oddělení nemá smysl, vždyť baterie s měničem je již izolovaná soustava.

Petr Doležal:
To Fučík: Však právě to je ono, co píše p.Fuksa. Když neexistuje napětí mezi "fází" a zemí, jak by vám mohl ublížit styk živé části na kostru předmětu ? Nepíši průraz, protože izolace vůči zemi není napětím namáhána, resp.jen maličkým měkkým napětím, které způsobí kapacita vodičů vůči zemi. Norma uvádí, že takové vedení nemá být větší jak 500 m. Jaká je délka u vás ? Udělejte normě zadost a pospojujte jen neživé části pevného zařízení (pokud existují) a kolíky zásuvek mezi sebou izolovaným neuzemněným vodičem. To propojení ma smysl tehdy, když z jedné zásuvky je "krmen" jeden spotřebič I.třídy a "fáze1" je probita na kostru a z druhé zásuvky obdobné, avšak probita "fáze2". Nebezpečný pro vás by byl současný dotyk na oba předměty. Propojením kolíků nejen přemostujete své tělo, ale vznikne zkrat a vypne jistič. Píši "fáze1 a fáze2",  protože předpokládám, že výstup z měniče je "v luftě"P.S. Ještě jednou jsem si přečetl váš dotaz a vy to tak máte vlastně provedeno. A spletl jsem váš "kolík" se zemí, zkuste schválně zmeřit napětí fáze oproti nějaké zemi (vodovod, kovové schody apod)
 