Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?

<< < (3/4) > >>

František Jiráček:
To: Pavel Tesař
Můžete mi prosím podrobně popsat stať vyhlášky 51/2006, kde se píše o délce hrazené přípojky 50 metrů.

 (poklona)  Jiráček

Josef Dolejšek:
Jestli jsem to dobře pochopil, tak ČEZ chce, aby elektroměrová rozvodnice byla přímo na sloupu. Z toho plyne délka přípojky je 0 m. Těch 300 m je již za elektroměrem a není to tedy přípojka. Nemá tedy cenu diskutovat, do kolika metrů přípojky jí hradí či nehradí ČEZ.

Pavel Tesař:
Vyhláška č.51/2006 Sb -paragraf 12, odstavec 1 a 2. Zajímavé ale je, že přípojka končí přípojkovou skříní a nic nehovoří jak daleko má byt elektroměr od SP a toto vedení už není přípojka.

František Jiráček:
No jo, ale kde je těch 50 metrů? Ať to čtu zepředu i zezadu, tak to nevidím.

Pavel Tesař:
Máte pravdu, těch 50 m je v zákoně 458/2000Sb paragraf 45, odstavec 2.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana