Mozem zhotovit el.instal. podla projektu, kde su uz neplatne normy?
hugo novota:
Dostal so zakazku zhotovit el. instalaciu rodinneho domu, kde v projekte su pouzite uz neplatne normy{STN 34 1390, 33 2000 4.41/09,2000}. Projekt bol zhotoveny minuly rok na jar. Musi si objednavatel dat prekreslit projektovu dokumentaciu elektro?
Jan Hájek:
Předpokládám, že právní systém v SR je obdobný jako ve zbytku EU, takže samozřejmě ano.
hugo novota:
Nemozu pri revizii nastat problemy, ze instalacia nezodpoveda platnym normam. Podla novej normy 4.41 maju byt zasuvky pouzivane laickou obsluhou chranene prudovym chranicom, nie som si isty, ci bude vyhovovat pocet zvodov na bleskozvode... . Preberie to RT ak sa bude jednat o novu instalaciu zhotovenu po platnosti noriem?
Jan Franěk:
Rozhodující bude asi termín platnosti původní normy . V momentě kdy vyjde nová norma, zůstává stará po nějakou dobu v platnosti, aby se mohlo dodělat to co je rozdělané. Nové věci už se projektují podle nové normy i přez zatím platnou starou normu.
Neznám přesné datum platností STN, proto nedokážu odpovědět zcela přesně od ,do.
Pokud investor propásl onu dočasnou dobu platnosti původní normy , tak bude mít smůlu (nebo spíše štěstí) a bude muset provést instalaci podle platných STN , to znamená i úpravu projektové dokumentace.
Ale pokud má zhotovené rozvody podle již neplatné normy, tak by se to mohlo vcelku jednoduše upravit. Třeba dodatečným namontováním chrániče do rozvaděče.
Jan Hájek:
Jen aby nedošlo k mýlce, mé ano platí pro konec otázky, tedy že je nutné projektovou dokumentaci předělat tak, aby výchozí revize byla dle platné normy.
Pokud projektant začal odevzdal takto nekvalitní práci, není důvod mu za ní zaplatit.
Ale to je již práce pro právníky.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana