Po kolika metrech je nutno instalovat podpěry závěsného kabelu?

<< < (2/2)

Jaroslav Hasala:
Osobně bych také spíše než na teoretické výpočty spoléhal na praktické zkušenosti. Podmínky v místě bývají různé, určité věci ani dost dobře vypočítat nejdou.

Milan Knop:
Výrobce poskytuje montážní tabulky pro všechny typy závěsných kabelů v rozpětí 20 - 60 m.(nmáhání, průhyb, koncový tah)
Běžné rozpětí pro vedení nn se používá 35-40 m.
Musíte vědět o jakou námrazovou oblast se jedná a zkontrolovat průhyb kabelu na min. vzdálenost od země, objektů atd.

Petr Doležal:
Našel jsem.
http://www.krasnohorska.cz/trachta/mesias.htm

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana