Proč má napaječ k notebooku 3 žilový přívod ?
Jakub Janda:
Dobrý večer
Jedná se o napaječ k notebooku 230 V AC /19 V DC- 3,5A, který má 3 žilový přívod - vidlici se zdířkou pro připojení ochranného kolíku.
Provedení se na první pohled neliší od jiných napaječů, které mají pouze 2 žilový přívod a jsou spotřebiči třidy II.
Je tedy tento napaječ snad spotřebič třidy I ?
Kam je připojen ochranný vodič ?
Navíc po připojení napaječe k notebooku tzv. zamrzá pohyb myší, po odpojení napaječe vše OK.
(poklona) za názory
#116#
Pavel Plhal:
Některé NB jsou oravdu předměty I. třídy. přesně jak uvádíte. Ochranný vodič prochází zdrojem bez přerušení a je propijen s kostrou NB.
špatná funkce myši bude asi vada přípojného kablíku a se zdrojem nesouvisí
Jakub Janda:
No tou myší to nebude, pokud NT běží pouze z baterie tak není problém.
Ten nastane až po připojení napaječe.
Nemůže být problém v tom, že rozvod v objektu je řešen jako TN - C.
Mira P:
Taky mám zdroj na noťas třížilový, ale káblík ze zdroje na ss napětí je již samozřejmě jen dvoužilový + a - stejnosměrného proudu. Kdepak asi máme ten ochranný vodič?
Jirka Š. Svejkovský:
Notebook není spotřebič třídy I ani II!
Je napájen ze zdroje SELV tudíž se na něj nevztahuje NV 17/2003 a tudíž není vyhrazené zařízení.
Zařízení třídy I je ten zdroj SELV. Protože potřebuje vodič PE (pravděpodobně kvůli EMC - je to spínaný zdroj), je zařazena do třídy I. Navíc se nemusí crcmat s testy dvojité izolace.
Poznámka: Míro P, malinko zdvořilosti by neškodilo. Tady nejste v hospodě :-\
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana