Ako by ste kompletne navrhli rozvadzac ?

(1/2) > >>

Jakub Novy:
Aky prudovy chranic by ste dali do rozvadzaca prudu z 32A-400V na 1x32A(400V),1x16A(400V),2x zasuvka na 230V...istice su nasledovne: trojfazove zasuvky su na 1 istici 25A 3pol. char.C a jednofazove zasuvky su kazda na samostatnom 10A istici.?

Otakar Dosbaba:
Ta zásuvka 16A/400V má předřazen jaký jistič? Zásuvky jsou 5P nebo 4P? Proč jsou zásuvky 230V jištěny jen 10A jističi? Jde o staveništní rozvaděč?

Chránič je potřeba 4P/40A/0,03A. Jestli ale nevíte, co tyto hodnoty znamenají, raději se MINIMÁLNĚ do toho pusťte společně s nějakým odborníkem, i když ani toto není legální cesta výroby rozvaděče...

Jakub Novy:
zasuvky su 5P, tiez som bol prekvapeny preco ten dotycny dal na 230V zasuvky 10A istice, tento rozvadzac sa pouziva aj na stavbe ale hlavne pre svetelnu a zvukovu techniku (mal by sa pouzivat v divadle)...

Otakar Dosbaba:
Áha, tak to by chtělo vyvarovat se jednoho centrálního chrániče. Pokud máte zájem o trochu sofistikovaněj ší řešení, které jsem navrvhoval právě s ohledem na takový provoz, kontaktujte mne na email: avsluzby@iol.cz. Je to sice poněkud obsáhlejší řešení i pro konání výstav, prodejních stánků, přehlídek současně se zvukařinou a scénickým osvětlováním, nicméně leccos lze zjednodušit a tím případně zlevnit. Několik těchto výrobků či souprav bylo na zakázku i vyrábeno, mohu poslat dokumentaci.

Otakar Dosbaba:
Jó, ještě jsem se chtěl zeptat: v tom divadle děláte osvětovače nebo zvukaře? :-) Nebo obojí... :-)