Je možné instalovat domovní rozvaděč v chatě s krytím IP30 nad kuchyňský dřez?

<< < (3/3)

Jura Krikl:
Dle katalogu Moeller - předřazené jištění proudových chráničů PF7:
Max. předřazená pojistka * přetížení   *   zkrat
In = 25-40 A             *  25 A gG/gL * 63 A gG/gL
In = 63 A                *  40 A gG/gL * 63 A gG/gL
In = 80 A                *  50 A gG/gL * 80 A gG/gL
Poznámka: namísto předepsaných pojistek je možné použít běžné instalační jističe (omezující jističe PL7, PLHT, PL6).

Radim Strycharski:
To: Doležal
Proč jističe 1+N, resp. 3+N?

Jura Krikl:
Vybavení proudového chrániče způsobuje uniukový proud, který může být sveden i z vodiče N. Pro ryclejší hledání závady je vhodné mít jistiš +N, kde odpojíte i Nvodič pouhým zhozením jističe. Jinak musíte postupně odpojovat jednotlivé vodiče s N zběrny rozvaděče.

Petr Moravec:
To Strycharski
Proč jističe 1+N, resp. 3+N,
Právě pro rychlé odhalení obvodu, který způsobuje vybavení centrálního chrániče.
Pokud jsou použity jističe jednopólové, tak při spojení N a PE, někde v instalaci vybaví chránič a nalezení obvodu vyžaduje rozpojení rozvaděče resp. N sběrnice. Hledání je tím komplikovanějš í.
PS.
V bezproudí se čeká na odborníka, který závadu odstraní.  Pokud jsou použity 1+N vadný obvod vyhledá i laik.
Tento nechá vypnutý a ostatní instalace funguje . Odborník příjde zítra .

Petr Doležal:
To Krikl a Moravec :    Snad to přispěje k pochopení, proč výrobci takovéto jističe vyrábí a proč by se měly používat

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana