V jakých vzdálenostech lakovny je povoleno mít zásuvky?
Pavelka Jaroslav:
Známý je truhlář a má lakovnu, kde by rád zásuvku na 230V.
Stříkací kabinu nemá, stříka na dřevěných kozách.
V jakých vzdálenostech je povoleno mít zásuvky?
Nemáte někdo třeba nákres zón v tomto prostředí?
#105#
Aleš Dobrovolný:
Pane Pavelko:
obávám se, že na lakovnu nějaká obecná ČSN s Ex zónami neexistuje.
Dle ČSN 332000-3 je zapotřebí zpracovat "Protokol o určení prostředí" a podle toho naprojektovat zařízení.
Jiří Lukš:
Norma ČSN 33 2000-3 se zabývá prostředím z hlediska úrazu elektrickým proudem. To je v tomto případě nedostatečné. Musí být použita norma ČSN EN 60079-10 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 10:
Určování nebezpečných prostorů. Více se nebudu rozepisovat, neboť výbušná atmosféra není vhodné pole pro laiky a kutily. Cesta vede pouze přes projektanta, odborné firmy a RT s "B". I lakovny a lakovací boxy mají své normy.
Pavel Horský:
Bez protokolu určení vnějších vlivů a PD se nedá žádné zásuvka montovat. Pryč od toho!
kajmanovec:
Nedá se než souhlasit s uvedenými příspěvky. To opravdu není místo pro nějakou svépomoc.
#117#