 Mám ponornou spirálu do bojleru, která se dá připojit na 3*230v nebo 400v, dle schématického zapojení. Bylo mi poradíno, když zapojím fáze proti sobě (trojúhelník-hvězda), zvýší se výkon topného tělesa, je to možné nebo je to i na úkor životnosti spirály??
 
 #116#
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Galeta Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 13.02.2009, 20:52 » |  | 
 
 Topnou spirálu můžete zapojit mezi fázi a střední vodič a nebo mezi dvě fáze. V prvním případě bude napětí na spirále 230V, v druhém 400V.Tepelný výkon je v přímé úměře s napětím spirály. S tepelným výkonem narůstá i vlastní teplota spirály, která může být důvodem její kratší životnosti.
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Václav 3 
 | 
								|  | « Odpověď #4 kdy: 14.02.2009, 08:17 » |  | 
 
 Třífázová topná tělesa naší výroby se závitem M48x2 jsou jednoznačně určena svým popisem. Všechna tělesa, která mají na svém těle vyraženo 230V musíte zapojit v běžné síti 230/400V do Y (hvězda),  jinak je přepálíte, tělesa označená 400V musíte pro plný výkon zapojit do D (trojúhelník),  pokud je zapojíte do Y  jejich výkon snížíte na zhruba třetinu. 