Jak provést přizemnění PEN vodiče při rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu ?
Miroslav Janča:
To p. Hájek: naprosto s Vámi souhlasím, pokud by byla společná zemnící soustava. Pokud však spojím svod hromosvodu se zemním odporem tyče 10-15 Ohm s PEN vodičem se zemním odporem do 2 Ohmů, tak by se většina bleskového proudu v mém případě protekla přes HOP přívodním kabelem a pospojeným plynovým potrubím do země. Je otázka co udělá např. nějakých 20 kA za 0,3 ms s izolací vodiče a kabelu a to nemluvím o problému s přepětím, v našem případě nebudou instalované ochrany proti přepětí. Stále tedy vidím v tomto konkrétním případě nejmenší zlo v "izolaci" hromosvodu.
Jan Hájek:
Pro lepší orientaci si představte zemnící soustavu jako nádrž, která má , ,díry,, s určitým průtokem vyjádřené například přívodním kabelem napájení s izolaćí do 6 kV případně bez izolace / kovové potrubí / pouze s izolací zeminy mezizemnící soustavou a přivedeným systémem. Blesk je pak jako , ,kýbl,, s vodou, který do nádrže hromosvodem nalijete a postupně se rozteče do okolí, přednost pak mají samozřejmě tyto díry. Takže bych to stejně raději pospojil. :-)
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana