Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ?
Jirka58:
Je nutno dělat celé nové (není žádné) uzemnění RD při přechodu ze soustavy TN-C na TN-S? Přívod do RD je ze sloupu veřejné sítě vzdáleného 20 m od domku. Sloup je uzemněn. Díky za odpověď. Jirka
112,
Pavel Ryšavý:
Předpokládám že RD bude vybaven uzemňovací soustavou, která bude sloužit jako jedno ze základních opatření při poruše.
A tudíž se nebudete spoléhat pouze na přizemnění vodiče PEN v distribuční soustavě, které není ve Vašem majetku a u kterého bude poněkud komplikované zjistit jeho stav, a které bude po případné rekonstrukci DS kdoví kde, že ne?
Jirka58:
To je právě ta kardinální otázka....jest li musím dělat celou zemnící soustavu RD, nebo stačí bod rozdělení uzemnit na rozvod topení?
Pavel Plhal:
Bývá dobrým zvykem uzemnit se co možná nejblíže, tedy v prvním vašem rozvaděči. Tím nic nepokazíte.
NAvíc se zemní odbočka z rozvodu na jeho konci.
Příklad: NAše zahrada, Rozvaděč E-ON, hned vedle (0,5m) elektroměrná skříň s hlavním jističem - přizemněno, vedení 4x10mm2 - 50m, na konci přizemněno.
A o to spíše, že to jde ze sloupu.
Martin Bauer:
To Jirka58:
Citace: Jirka58 09.02.2009, 14:39
To je právě ta kardinální otázka....jest li musím dělat celou zemnící soustavu RD, nebo stačí bod rozdělení uzemnit na rozvod topení?
To co popisujete není uzemnění bodu rozdělení, ale pospojení topení. Uzemněním bodu rozdělení se rozumí tento bod připojit k zemniči, nejlépe přes svorkovnici HOP. Zemnič může být i náhodný, pokud vyhovuje zemní odpor.
Doporučoval bych provést ochranu před bleskem a bod rozdělení spojit s touto soustavou.
Samozřejmě v zemi.
Navigace
[0] Index zpráv