Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?

<< < (4/5) > >>

Martin Kafka:
Něco obdobného z praxe:Deon cca 400A.Po orosení vznikly svody mezi přípojovacími šrouby (deon připojen přes Al šíny) a přepážky mezi nimi zuhelnatěly a rozpadly se.Naštěstí závada zjištěna  včas takže akorát výměna deonu.

Hynek Čermák:
to Kafáč
Asi bych se přiklonil k vaší verzi.
V areálu je stále elektroůdržba. která tuším že každý týden zapisuje stavy elektroměru zrovna v tomto rozvaděči. Obsluha by si snad všimla ohořelého oka nebo tepelného namáhání spojů.
Zajímavé že nevybavil hlavní jistič rozvaděče.
Při testu testovacím tlačítkem na hlavním jističi - zapojení areálu na provizoní rozvaděč - za hlavním jističem viz obrázek vlevo nahoře však hlavní jistič vybavil.
 (zle)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Rozmahel Vladimír  09.02.2009, 11:36

Jsem přesvědčen, že kdyby tam byly na přívodu nožovky 100kA tak se to nestalo.

Ano, to mi tam citelně chybí. Proto jsem se zeptal na projekt a výpočet zkratového proudu.

Hynek Čermák:
Jak to tak bývá dokumentace samozřejmě není. :-[
Jen tuším že je použit transformátor 1000kVA.

Jirka Š. Svejkovský:
Trafo 1MVA - nástřel:
Ip = 50kA, Ik" = 22kA na svorkách trafa.