Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Hynek Čermák:
Blesk bych asi vyloučil. Počasí tomu nenasvědčovalo . Střední jistič (dobrá tedy deion) viz foto je rezerva a byl vypnutý. Hlavní jistič přívodu od trafa 1000A, nastaven na cca 850A. Také se přikláním k myši viz odpověď výše. Zrovna včera sem se stím setkal-mezi přípojnicemi usmažená myš. Škoda že sem si smázl foto.
K poruše došlo dle vyjádření údržby při normálním provozu areálu. Výpadek nastal na primární straně transformátoru . Hlavní jistič na sekundárníá straně nevybavil. (zle)
Jirka Š. Svejkovský:
Milan Illek: Doufám, že jsem vás neurazil. Slovo Deon se používá velmi často, čtu ho i v revizích. Prostě se ten deion nějak zkomolil. Mě osobně to nevadí. Horší je použití ochrany "nulováním" a podobný nesmysly.
Rozmahel Vladimír: taky mě napadlo, že tady selhal výpočet dimenzování jištění na zkratový proud. Pokud máte trafo "za zadkem" snadno vám tam poteče balík. Pak to dopadne, jak to dopadlo. Absence izolačních přepážek je taky jedna z příčin.
Pokud byl jistič vypnutý, vypadá to na zkrat před deionem. Pak to měl vypnout hlavní jistič (typ?) a nevypnul. Blbě nadimenzovaná zkratovka.
Bohužel, střelil bych do vlastního hejna a pídil bych se po projektu.
Tomáš Jarovec:
Tu myš si dovedu představit, ale těžko se to bude dokazovat - mohla se vypařit. Je zajímavé, že přehořely všechny přípojnice. Hlavně že to přežil trafák.
Tomas Hornak:
Citace: Petr Doležal 08.02.2009, 21:15
U toho středního jističe dle polohy páčky to opravdu vypadá na vypnutí proudovou spouští a následný prvotní zkrat ionizací na přívodní pasovině mezi L2 a L3. Pak už to jen přerostlo v totál.
Vypada, ale v prvnim prispevku je poznamka, ze prostredni jistic je rezerva (a dle fotek nema opravdu zapojene vyvody).
Rozmahel Vladimír:
Troufl bych si tvrdit, že to nebyla žádná myš ani potkan. Jedině, že by táhla v zubech nějakou licnu. :D
Viděl jsem v zemědělských podnicích v rozvaděčích nebo poj.skříních desítky usmažených kun, lasiček, o myších nemluvě. Vždy byly pouze mumifikované a vysušené, někdy zbyla pouze čistá celistvá kostřička. Oko zoologa by jistě zajásalo, ne však toho, kdo to musí čistit. :'(
Celé to místo vypadá na okamžitý zkrat způsobený něčím, je ale možné, že delší dobu hořelo některé oko na jističi a prozuhelnatění m na sousední fázi nebo kostru rozvaděče to mohlo vypuknout.
Jsem přesvědčen, že kdyby tam byly na přívodu nožovky 100kA tak se to nestalo.