Jak provést jištění vzdáleného venkovního 3 fáz. motoru ?
Lukyn:
Potřeboval bych připojit 3 fáz. elektromotor, který je vzdálen 80m od místa napojení ( RD). Motor (1,1 kW) je umístěn venku a slouží k pohonu soukromého lyžařského vleku. Jde mi zejména o typ připojovacího kabelu, který bude zakopán.
Je možno při délce připojovacího kabelu provést jištěni v RD nebo je nutný rozvaděč přímo u vleku ?
112,
raj:
Je potřeba :
1. jistit kabel proti zkratu (v domě)
2. nějak zapínat a vypínat ten motor u vleku a jistit ho proti přetížení (u vleku)
3. řešit nouzové zastavení (u vleku)
4. vleky podléhají drážním předpisům , ale tam již nejsem "silný"
Rudolf Parisch:
připojit pouze motor ? .... a nebude tento kabel spíše napájet rozvaděč ve kterém bude zapojeno veškeré ovládání vleku (koncové spínače , ovládací prvky .... ? ....
.. myslím ,že takové věci by měl řešit projektant konkrétně na místě ... :)
Miroš Jan:
TO : Lukyn
‚Jakýkoliv lyžařský vlek by měl splňovat náležitosti ČSN, (je jedno jde ly o soukromý a nebo firemní). (norm)
Pokud Jste solidní odborník, nechte si zpracovat projektovou dokumentaci, a podle té, vlek připojte, a následně proveďte výchozí revizi. (jednicka)
Pokud jste hazardér udělejte to jak chcete. (zle)
Lukyn:
abych to přiblížil.
jedná se o kotvičkový vlek na chalupě,který je na soukromém pozemku a bude sloužit pouze pro mě a moji rodinu, jeho délka je nějakých 100m.
Dole elektromotor s převodovkou a oběžným kolem, uprostřed pomocný stojan s kladkou nahoře stožár pro uchycení lana s oběžným kolem.
1. zapínání a vypíńaní motoru bych řešil motorovým spoušTěčem ve skříňce u vleku nastaveným dle štítkových hodnot na motoru. Rovněž bude tímto vyřešena i ochrana motoru.
potřebuji poradit:
2.jaký zvolit průřez žíly přívodního kabelu s ohledem na odebíraný proud a délku kabelu.?
3.jakým jističem jistit přívodní kabel, proudovou hodnotu a charakteristik u.?
4. zda bude dostačující řešit ochranu před NDN pouze jističem ?
to: rudolf parisch
žádné koncové spínače či ovládací prvky nejsou uvažovány, nouzové vypnutí vleku je řešeno obsluhou vleku, tedy mnou.
to: miroš jan
Kdybych měl projektovou dokumentaci tak se neobjevím na této diskusi.
Lukyn
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana