Jak je definován veřejně přístupný prostor?
ZdenekT:
ČSN 331610 stanovuje intervaly pro pravidelné revize elektrospotřeb ičů ve veřejně přístupných prostorách.
Co je považováno za veřejně přístupné prostory?
Týká se tato norma také elektrospotřeb ičů, které provozuji na pokoji vysokoškolské koleje?
Konkrétně, jsem povinen provádět revize např. varné konvice, kterou mám na pokoji a používám ji výhradně já sám?
112,
Vladimír Kadlec:
Veřejně přístupný prostor je prostor např. organizace, firmy, kulturního zařízení, zdravotnického zařízení apod. kam má volně přístup veřejnost (např. recepce, návštěvní místnosti, prostory pro občerstvení přístupné veřejnosti, čekárny, sociální zařízení). Nejsou tím myšleny prostory např. zaměstnavatele, kam mají umožněn přístup pouze zaměstnanci či pověřené osoby.
V případě varné konvice na pokoji koleje, byť je Vaše soukromá, má provozovatel tohoto zařízení právo od vás vyžadovat zajištění jeho pravidelné revize ve lhůtách dle ČSN 33 1610, přip. je může zajistit i sám, dokonce může vyžadovat i úhradu vynaložených nákladů. Jinak vám může provoz tohoto spotřebiče zakázat.
ZdenekT:
Citace: Vladimír Kadlec 06.02.2009, 10:46
V případě varné konvice na pokoji koleje, byť je Vaše soukromá, má provozovatel tohoto zařízení právo od vás vyžadovat zajištění jeho pravidelné revize ve lhůtách dle ČSN 33 1610, přip. je může zajistit i sám, dokonce může vyžadovat i úhradu vynaložených nákladů. Jinak vám může provoz tohoto spotřebiče zakázat.
Píšete "pravidelné revize ve lhůtách dle ČSN 33 1610". Jenže které lhůty se vztahují na varnou konvici u mě na pokoji? Provozuji snad spotřebič ve veřejně přístupném prostoru? To asi ne. Nebo jej snad pronajímám? To také ne.
Vladimír Kadlec:
Problém je v tom, že uvedený spotřebič provozujete v prostorách vysokoškolskýc h kolejí, za které zodpovídá jejich provozovatel (vlastník). Vezměme si např. situaci, kdy z důvodu závady na Vaší varné konvici (třeba selhání termostatu, následném vyvaření vody atd.) dojde k požáru objektu. Není konvice jako konvice, ze své revizní činnosti znám mnoho případů selhání termostatickýc h vypínačů zejména u levných konvic asijské produkce. Požadavek provozovatele objektu na pravidelné revize spotřebičů v objektu (v tomto případě i vnesených jejich uživateli) je tedy naprosto oprávněný.
Co se týče lhůty revizí, dle tabulky 1 normy ČSN 33 1610, se na váš případ vztahuje skupina el. spotřebičů D, tedy revize 1x za 24 měsíců s pravidelnou kontrolou spotřebiče před jeho použitím (tu můžete provést na základě poučení i Vy sám). Vlastní revizi spotřebiče pak revizní technik s min. kvalifikací E4. V podstatě si ale lhůtu revize může stanovit i vlastník (provozovatel) objektu vlastním předpisem či směrnicí.
ZdenekT:
Nemám pochybnosti o tom, že vlastník nemovitosti může požadovat revizi vnesených elektrospotřeb ičů a vcelku se mi zdá i rozumné, aby ji požadoval. V tom se asi shodneme.
Mám ovšem pochybnosti (a to i po přečtení Vaší odpovědi), že intervaly těchto revizí jsou
stanoveny v ČSN 33 1610. Skupina D jsou spotřebiče provozované ve veřejně přístupných prostorách. A to se tedy nezlobte, ale můj pokoj veřejně přístupný není.