Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
Rozmahel Vladimír:
ČSN EN 60204-1 ed.2 čl.7.3.1.
Ochrana motorů proti nadměrnému oteplení musí být zajištěna pro každý motor o jmenovitém výkonu vyšším než 0,5kW.
čl.7.3.2. Ochrana proti přetížení
Pokud je použita ochrana proti přetížení musí být zajištěna detekce přetížení v každém živém vodiči....
...Tam, kde se ochrany proti přetížení dosahuje vypínáním, musí spínací přístroj vypnout všechny živé vodiče....
Jiří Bláha:
citace: Ochrana musí být u staršího motoru nastavena na 5-6 A (s nižším nastavením ochrana čato vypíná během provozu), přestože štítkový jmenovitý proud je 3,5A, ale skutečný proud je téměř 5a v každé fázi.
A tady to ztácí smysl. ::)
elektrikar jedna:
Citace: Jiří Bláha 06.02.2009, 20:42
citace: Ochrana musí být u staršího motoru nastavena na 5-6 A (s nižším nastavením ochrana čato vypíná během provozu), přestože štítkový jmenovitý proud je 3,5A, ale skutečný proud je téměř 5A v každé fázi.
No motor je prostě přetížený, to snad ví každý elektrikář. ::)
Jiří Bláha:
jendo: a tady to ztrácí smysl. Nebo ne?
Milan Karvánek:
Citace: Zbyněk Hála 06.02.2009, 18:17
Chápu, že použití 3f jističe nebo motorového spouštěče je neobyčejně praktické a v našich krajích naprosto běžné, ale ty 3 nezávislé pojistky se mi tam pocitově nezdají jako správné řešení (zejména při nespolehlivé nadproudové ochraně).
Jenže technika není o pocitech (no)
Jak napsali kolegové: Rajmont, Kurka, Rozmahel, pokud bude stávající sestava ochranných prvků správně nastavena dle štítkových údajů motoru a jsou-li všechny prvky včetně motoru určeny opravdu pro naší síť a klimatické podmínky, musí to být dostatečné. Proč řešíte něco, co je v kompetenci výrobce, potažmo projektanta dodané technologie?
Podívejte se na to z pohledu jak by to mělo být: dodavatel dodá perfektně fungující technologický celek s dokumentací a návody v českém jazyce a s revizní zprávou nebo s protokolem o zkoušce u strojního zařízení. V případě "zahoření" motoru to není věc místní údržby, ale právního oddělení investora a reklamačního oddělení dodavatele.
Naučme se řešit věci kolem nás profesionálně.