Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
Zbyněk Hála:
Zámořský dodavatel dodal 3f motor 2,2kW jištěný 3 samostatnými pojistkami 15A/gG a chráněný nadproudovou ochranou 5-12A. Štítkový proud motoru je 3,5A na 3x380V, motor je připojen 3m dlouhým kabelem k rozvaděči (bez N), žádné hlídání výpadků fází nebo obráceného sledu. Při výpadku 1 pojistky nevybavila nadproudová ochrana nastavená na 5A a motor shořel. Dodavatel tvrdí, že 3f jistič nebo motorový spouštěč není nutný, vše ochrání pojistky a nadproudová ochrana. Osobně bych tam dal jistič a hlídač fází bez váhání, ale je to zásah do zařízení bez schválení dodavatelem. Je toto zapojení v pořádku dle EN/ČSN nebo se musí použít jistič/motorový spouštěč.
Jirka Š. Svejkovský:
Kombinaci pojistek a nadproudové ochrany postačí. Podmínka je, aby nadproudová ochrana byla nastavena na jmenovitý proud motoru.
Zničený motor bych bez váhání reklamoval u vašeho dodavatele a požadoval výměnu ochrany.
Při výpadku 1 fáze vzroste proud ve zbývajících. Správně nastavená ochrana musí tento nadproud včas vypnout.
Zbyněk Hála:
Také jsem si myslel, že by to mělo vypnout, ale na 2. (stejném, ale 1 rok starém) zařízení došlo k výpadku fáze a motor běžel bez problémů dál, dokud jsem jej nevypnul. Vyjmul jsem jednu pojistku a testoval chod motoru na 2 fáze při ochraně nastavené na 5,5A (změřený proud ve fázích 4,7-4,9A). Motor běžel, ochrana nic neodpojila. Při zkušebním zapojení 3f jističe C10 a simulovaném výpadku 1 fáze jistič do 2 sec. odpojil motor. Výrobce nepřipouští náhradu pojistek jističem, i když jsou zde 3f jističe běžně používané, proto se obracím na toto fórum. Skutečně stačí spoléhat na funkci nadproudové ochrany ? Nemůže se časem vyhřát a přestat vypínat ?
raj:
Citace
Skutečně stačí spoléhat na funkci nadproudové ochrany ?
Přesněji "motorové ochrany" či motorového spouštěče. Ano, od toho se dodávají. Nastavte ji podle štítkového nominálního proudu motoru. Pak můžete provést test s odpojením jedné fáze. Často takto musíme demonstrovat zákazníkovi správné nastavení a funkci ochran.
Zbyněk Hála:
Možná jsem nepoužil správný název, takže pro upřesnění dodávám : Pod pojmem "nadproudová ochrana" myslím např. nadproudové relé (http://www.moeller.cz/priruckazapojeni/motor039.html nebo http://www.abb.cz/product/seitp329/c39a9b55eb36fbe3c12570c70041d1b8.aspx?productLanguag e=cz&country=CZ&tabKey=2), ne však motorový spouštěč (např. http://www.oez.cz/catalog.asp?thema=4657&category=741&item=30833).
Pokud místo pojistek zapojím motorový spouštěč nebo jistič , při výpadku fáze odpojuje takřka ihned-rychleji než nadproudováoch rana/relé. Problémem zůstává neodpojení motoru nadproudovou ochranou (ani za 10min, provozu na 2 fáze) při výpadku fáze. Ochrana musí být u staršího motoru nastavena na 5-6 A (s nižším nastavením ochrana čato vypíná během provozu), přestože štítkový jmenovitý proud je 3,5A, ale skutečný proud je téměř 5a v každé fázi.