Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?

(1/1)

Michal 4231:
Když výrobce tepelného čerpadla udává

a) jmenovitý proud 7,7 A ,
b) maximální proud 10A
c) špičkový proud 52A
který platí pro výši jističe ?
Podle čeho se stanovuje charakteristik a jističe, např. B, C ,  D ?



112,

Kamil Novák:
A v dokumentaci je připojení popsáno jak ?  ??

Jirka Š. Svejkovský:
Jak říká kolega Novák, řiďte se dokumentací výrobce tepelného čerpadla.

Pokud jí nemáte, předpokládám, že se jedná o asynchronní třífázový motor s kotvou nakrátko pro pohon kompresoru. Pokud má čerpadlo vlastní jištění ve skříni (hlavní jistič, motorový spouštěč atd.) jistíte pouze přívod k čerpadlu.

Pro kabel 2,5mm2 bude vyhovovat jistič 20A/C.
Špičkový proud se uvažuje pouze pro dobu rozběhu a nedá se předpokládat, že by trval déle než 16s (doba pro vybavení tohoto jističe) a že by se opakoval v krátkých intervalech.

Pokud vlastní jištění nemá, odjistěte ho motorovým jističem nastaveným na jmenovitou hodnotu (7,7A) a máte klid. Kabel 2,5mm2 pak použijte spíš s ohledem na mechanickou odolnost kabelu, pokud zajistíte bezpečnost kabelu jinak (nejlépe do ohebné chráničky nebo v lištách),  lze připojit kabelem 1,5mm2.

Navigace

[0] Index zpráv