Musí být kabel CYKY 2*2,5 zakopaný v zemi chránený chráničkou ked je v nom len 24 V ?

(1/1)

Martin Kudela:
Musí být kabel CYKY 2*2,5 zakopaný v zemi chránený chráničkou ked je v nom len 24 V ?

Petr Doležal:
Pokud nejsou zvláštní požadavky, viz níže, tak žádný kabel nemusí být povinně v chráničce, hovoříme o kabelech, které jsou určeny do země (viz katalog výrobce).  A kdy do chráničky ano ?  1. pokud to předepisuje prostorová norma 736005  2. pokud to předepisuje norma 332000-5-52  3. pokud to předepíší správci u kolidujících sítí  4. pokud si to vymíní správce komunikace (výměna vadného kabelu bez rozebrání povrchu)  5. pokud vy sám na svém pozemku chcete využít podobné, jako za 4.

Zdenek Hejčl:
Smekám pane Doležal ,  velice vyčerpávájící odpověď. :-))

Martin Kudela:
Dik moc, ja som o tom nemal ani poňatia. M

Bílý Roman:
Perfektní, opravdu pane Doležal. Nemá to chybu.