Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?

(1/2) > >>

kajmanovec:
mohu umístit přípojkovou skříň (spodní okraj) u kabelové přípojky i výše než 0,6m?
Má být umístěna na vnější stěně objektu, ale tato leží na návětrné straně a dnes je tam odhadem 80 cm navátého sněhu!!

116,

ALCR:
Pokud vím výškové umístění přípojkové skříně nad zemí, žádná norma neřeší (nebo se pletu?).
Zde je nutno podrobit se připojovacím podmínkám distributora.

např. ČEZ

Umístění HDS – připojení ze vzdušného vedení
HDS musí být umístěna na objektu nebo podpěrném bodě ve výšce 2,5 - 3 m (spodní okraj skříně) nad definitivně upraveným terénem. Tam, kde se uvažuje o přechodu z venkovního vedení na kabelové (v rámci případné rekonstrukce),  je možno použít jako hlavní domovní pojistkovou skříň i skříň určenou pro připojení z kabelového vedení.

Umístění HDS – připojení z kabelového vedení
HDS musí být umístěna na objektu nebo v pilíři. Spodní okraj skříně musí být 0,6 m nad definitivně upraveným terénem.
S ohledem na místní klimatické podmínky může být rozhodnuto pracovníkem PDS i o jiné výšce umístění.

     Pokud vím ČEZ po dohodě připouští v odůvodněných případech (závěje, povodně) u kabelové přípojkové skříně umístění až 1,5m nad zemí.

Záhyna Lubomír:
ČSN 33 3320(1996) čl. 2.2.5 - Přípojková skříň u kabelového vedení, má mít spodní okraj skříně ve výši 0,6 m nad definitivně upraveným terénem.

Záhyna Lubomír:
Ještě doplnění - toto je doporučená min. výška. Takže když to dáte, podle mě, do rozumné výšky pro obsluhu a údržbu tak se nic nestane.

ALCR:
Citace: Záhyna Lubomír  02.02.2009, 21:23

Ještě doplnění - toto je doporučená min. výška. Takže když to dáte, podle mě, do rozumné výšky pro obsluhu a údržbu tak se nic nestane.


     Já bych to neriskoval a u jiné výšky než 0,6m nad zemí bych si to nechal písemně schválit příslušným distributorem.
     Např. u ČEZu pokud tak neučiníte porušíte připojovací podmínky a mohli odmítnout přípojku připojit.