Kolik použít přepěťových ochran na venkovní motory?

(1/1)

IM:
Většina příkladů řeší přepěťovou ochranu zařízení uvnitř objektu, případně oddál. hromosvodem na objektu. Jak mám řešit přepěťovou ochranu v rozvaděči v hale pro venkovní motory, napojené kabelem (cca 100m) .
Např. 6 vývodů z jednoho rozv. na motory 25 kW, umístěné venku na konstrukci, každý daleko od druhého.
To mám dát na každý výstup z rozv. na motor přepěťovou ochranu, přímo svodič bleskového proudu?
Uvnitř rozv. je i nějaká silová elektronika.
Pokud přijde přepětí po kabelu, je ochrana na přípojnicích k ničemu.

Jan Hájek:
 Ano, co vstup, to svodič bleskových proudů. Pokud budete chtít chránit i samotné motory, bude to komplikovanějš í, avšak ne nemožné. V podstatě můžete postupovat podle dvou kapitol z KníŠky 2.0 a to kapitoly o světelných reklamách a o vyhřívacích kabelech. Výhodou motoru /pokud neobsahuje elektroniku/ je, že by impulsní odolnost vinutí měla být 4 kV.
www.kniSka.eu/kniska

IM:
To Jan Hájek:
 (poklona) , zapoměl jsem uvést, že kostra venk. motoru je spojena s uzemněním v místě motoru.
Mění se tím něco? Myslím, že ne. :)

Jan Hájek:
Je to rozhodně lepší a ještě lepší by bylo spojit tu místní zem se zemí objektu.

Jozef_ Dudáš:
Když správně navrhnete přívody a vývody, stačí v rozvaděči jedna sada svodičů bleskových proudů(když tak napište ne emc.engineerin g@seznam.cz). Ochrana motorů závisí od jejich ceny a provozní důležitosti. Kompromis je laciný SPD typ 1(B) např. 12,5kA (celkem 50kA) nebo i typ2(C).
Lokální pospojení je dnes už asi běžné a určitě pomůže v ochraně před bleskem. Stejně jako vedení kabelu k motorům v kovové trubce, žlabu, nebo po kovovém žebříku - vše co nejčastěji uzemněné.