Musí mít koupelna svůj vlastní světelný a zásuvkový okruh?
Zdenek Hejčl:
Ale já jsem reagoval na toto: a zároveň obsahuje jednu či dvě integrované zásuvky 230V
O dvojzásuvce nebyla řeč. ;)
Petr Doležal:
Normu 33 2000-7-701 ed.2 je třeba číst až do konce.
Je tam Příloha ZA - Zvláštní národní požadavky
Tam je k čl. 701.415.1 pro ČR uvedeno, že pro pevně uložený ohřívač teplé vody chrániče netřeba.
To Kokštejn: Takže výjimka na "boilery" platí i nadále.
P.S. to Dobrovolný: :) Dneska musí být důchodci rychlí jak svi.., protože by nepřežili.
Aleš Dobrovolný:
Bojler:
ČSN 332000-7-701 ed2 Příloha ZA (normativní) čl.701.415.1
Ochrana proudovým chráničem s residuálním vypínacím proudem nepřesahujícím
30 mA není předepsána pro obvod napájející pouze pevně uložený ohřívač
teplé vody.
Petr Doležal: byl jsem pomalejší :P
Ladislav Koštejn:
To: F. Šohajda - (poklona) za informaci
Bohužel TNI 33 2000-7-701 nevlastním a ani nevím co to je za předpis a jak je závazný, v souvislosti s koupelnami tento dokument vidím poprvé.
Myslel jsem že, se musím řídit ČSN.
Jirka Š. Svejkovský:
Nemýlíte se, TNI jsou pouze vysvětlivky k normě (Technické Normalizační Informace).
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana