Musí mít koupelna svůj vlastní světelný a zásuvkový okruh?

<< < (6/9) > >>

Zdenek Hejčl:
Ale já jsem reagoval na toto: a zároveň obsahuje jednu či dvě integrované zásuvky 230V
O dvojzásuvce nebyla řeč.  ;)

Petr Doležal:
Normu 33 2000-7-701 ed.2 je třeba číst až do konce.
Je tam Příloha ZA - Zvláštní národní požadavky
Tam je k čl. 701.415.1 pro ČR uvedeno, že pro pevně uložený ohřívač teplé vody chrániče netřeba.
To Kokštejn: Takže výjimka na "boilery" platí i nadále.

P.S. to Dobrovolný:  :) Dneska musí být důchodci rychlí jak svi..,  protože by nepřežili.

Aleš Dobrovolný:
Bojler:
ČSN 332000-7-701 ed2 Příloha ZA (normativní) čl.701.415.1

Ochrana proudovým chráničem s residuálním vypínacím proudem nepřesahujícím
30 mA není předepsána pro obvod napájející pouze pevně uložený ohřívač
teplé vody.

Petr Doležal: byl jsem pomalejší  :P

Ladislav Koštejn:
To: F. Šohajda -  (poklona)  za informaci
Bohužel TNI 33 2000-7-701 nevlastním a ani nevím co to je za předpis a jak je závazný, v souvislosti s koupelnami tento dokument vidím poprvé.
Myslel jsem že, se musím řídit ČSN.

Jirka Š. Svejkovský:
Nemýlíte se, TNI jsou pouze vysvětlivky k normě (Technické Normalizační Informace).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana