Musí mít koupelna svůj vlastní světelný a zásuvkový okruh?
Zdenek Hejčl:
Mě jen ty 2 integrované zásuvky jaksi neberou. Protože lze připojit fakticky jen jednu zásuvku ke světelnému obvodu, abych vyhověl normě. ;)
Ladislav Koštejn:
Ještě ke koupelnám:
Kolegové (Miroš, ALCR) v předchozí diskusi zmínili, že bojler nemusí mít chránič. Hledal jsem v ČSN 33 200-7-701 ed.2 a našel jsem článek 701.415.1
V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha musí být všechny obvody vybaveny proudovým chráničem (chrániči) s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA.....atd. !!
Jestli- že existovala vyjímka na "bojler" tak asi už neplatí.
Jestli se mílým tak mě opravte a napište v které normě na koupelny (č. čl.)
je tato vyjímka je uvedena.
P.S. toto není ironie sám tuším že něco takového ohledně bojlerů existovalo, ale nemůžu to najíti.
Ladislav Koštejn:
To Hejčl:
Jeden zásuvkový vývod může být dvojzásuvka ČSN 33 21 30 čl.4.7.6 odst. 2.
Ladislav Koštejn:
OPRAVA: mýlím
František Šohajda:
TO:Ladislav Koštejn
Pro boiler to platí....máte to napsáno přesně v TNI 33 2000-7-701,čl.3.9.4
Jsou tam i další věci...../kde a jak umístěný/...