Je možné umístit ventilátor v krytí IP44 v koupelně do zóny 1 ?

(1/1)

Miroslav Janča:
Tímto postupuji dotaz mého známého, kterému nechce revizní technik schválit umístění ventilátoru v koupelně v zóně 1. Revizní technici, jaký je váš výklad čl. 701.55 ČSN 332000-7-701 pro umístění jiných elektrických zařízení v zóně 1 ? Konkrétně se jedná o ventilátor ve třídě II, krytí IP44.
Podle mého názoru je to možné, pokud je to technicky zdůvodnitelné (umístění větrací šachty, omezená výška stropu ..).  (poklona)  za odpovědi.

Jiří Fuksa:
To: Janča
Položil jste si otázku a sám jste si na ni správně odpověděl.
Mám to doma také tak, pravidelně koupelnu reviduji a ještě jsem nenašel závadu.

Stanislav Pavézka :
To by tak ještě scházelo,najít po sobě závady.

Štefan Beláň:
Nepíšete nic o proudovém chrániči. Pokud tam nemáte proudový chránič 30mA, má pravdu revizní technik. Krytí IP44 a třída II. nestačí.  

Radim Strycharski:
Souhlasím s panem Beláněm. Bez chrániče lze jenom boiler a sprchové čerpadlo.

Navigace