Autor Téma: Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?  (Přečteno 36765 krát)
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #36 kdy: 12.04.2006, 07:46 »

To: Pavezka
To víte praxi od 13ti let (nar.1955, praxe 37). To je vás tady škoda. Jinak vás musím zklamat.Nevšti puji, když tak vyjímečně, asi jako každý.
Ale nikdy by mne nenapadlo je připojit na PE,PEN,což přímo odpruje normě. Poučte se příspěvkem pana Hejčla, ale to jste asi nikdy neviděl.
Vaše ješitnost vám nedovolila brát to s humorem, je mi vás líto. Ale mě už to nebaví a ostatní asi taky ne. Víte, koho je nejhorší potkat? Tak sbohem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 12.04.2006, 18:54 »

To: Sedlmajer
Já mám praxi již od 5ti let pod tvrdým vedením dvou elektrikářů v rodině, dědy a otce. Jenom mi to nechtějí na zkoušky z vyhl. 50/78 Sb. uznat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Pavézka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 12.04.2006, 19:50 »

Pane Sedlmajer:
Pokud chcete reagovat na jakýkoliv článek,tak si ho především pozorně přečtěte ,doporučoval bych každý nejlépe dvakrát. Nikde jsem neuváděl praxi o délce 37 roků,to co jsem uvedl ohledně ukončení rezervních vodičů,tak jsem posal kdy,kde a jak,proč.Co jsem popsal neodporuje žádné normě,není to také nařízením, pouze návodem jak.Do tohoto tématu jsem vstoupil jen a pouze až po vašem sdělení, že vystřiháte rez. vodiče ,  což považuji za do nebe volající ...... .
Bylo by vhodné,kdyby jste příště uvedl přímo vaši E mailovou adresu, popsal bych to polopaticky.
Nápodobně.
Salam.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #39 kdy: 13.04.2006, 06:51 »

To: Pavézka
No jestli myslíte, že zapojit vodiče jiné barvy než jsou žl.-zel. popř. sv.modré není proti normě, tak já tento názor s Vámi nesdílím. A 37 jste uvedl, nevím co to mělo znamenat jinýho,nebo že 37 let slyšíte?
O tom ostatním jsem vám svůj názor řekl.Je to ztráta času a už ani ne zábava.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 13.04.2006, 07:28 »

Pánové Sedlmajer a Pavézka se už doufám dohodli na tom kdo, kam a na jaké vyšetření půjde, a jakou praxi kdo má a mohli bychom se vrátit k tématu (než si začneme trhat občanky):

Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 13.04.2006, 08:21 »

To Sedlmajer a Pavézka

:-) No tak kluci nechte se nebo vám maminka zakáže večerníček a nedostanete čokoládu :-).

Tenhle spor je důkazem toho že kluci nikdy nedospějí, jen se mění jejich hračky. Prostě ty dráty zapojte do rezervních svorek nebo je úhledně smotejte a zaizolujte tak aby se na ně nemohlo dostat napětí když se náhodou někde něčeho dotknou a aby ten rozvaděč zůstal přehledný a ne jak vrabčí hnízdo. Kdo se bude dál hádat platí flašku něčeho dobrého :-).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #42 kdy: 13.04.2006, 10:05 »

Neblázněte, pokud konce vodičů zaizolujete a úhledně a přehledně uložíte, nemusíte je ukončovat ve svorkovnici - jak tady většina správně tvrdí. Jediný případ, kdy to nelze, je, jak už jsem psal na začátku, pouze ukončení ve skříni umístěné v prostředí s neb. výbuchu, kde svorky navíc musí odpovídat tzv. zajištěnému provedení značenému EEx-e.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Bílý Roman
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 14.04.2006, 14:38 »

Mám praxi asi tak 22 let a při montáži nezkracuji reservní vodiče, ale dávám je pod jističe. Ani je nezkracuji a snažím se to do rozvaděče nacpat. Však se ta reserva někdy hodí, a to se mi kolikrát stalo.
Jó holt drátů není nikdy dost.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Martinec
*
Offline Offline




« Odpověď #44 kdy: 21.04.2006, 13:50 »

Ale nikdy by mne nenapadlo je připojit na PE,PEN,což přímo odpruje normě.


a co na tom odporuje normě - pokud použiji samostatnou svorkovnici kterou pak připojím vodičem PE na svorkovnici Hl. pospojení nebo lokální svorkovnici PE v daném rozvaděči pak snad normu neporušuji(za předpokladu že je vše řádně označeno)

Martinec

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
štěpán škriečka
« Odpověď #45 kdy: 26.04.2006, 09:01 »

Spojovat pracovní vodiče /černý, hnědý, červený.../ s ochranným vodičem/PE/ je podle norem nesmysl?


Prosím potom vysvětlete, jak provádíte zapojení uzemněných obvodů PELV a FELV například u strojů.


Tady jde přímo o pracovní vodiče spojené se zemí a ne jen o rezervy.  

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
 Kdo dodává páskový vodič?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
 Kde seženu nejlevněji vodiče H05V-U s dobrou dodací lhůtou do 5 dnů?
 Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Mohu do výstupu z proudového chrániče zapojit více vodičů?
 Proč se neprodávají stříbrné vodiče ?
 Co si představit pod pismeny J,O a pokud ještě nějaké pismeno je u kabelu CYKY?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
 Aké materíály sa používali v trubkách kde sa ťahaly staré hliníkové vodiče?
 Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko?
 Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
 Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
 Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
 Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
 Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici?
 Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
 Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Lze použít k instalaci vodiče z jiných materiálů než Cu a Al?
 Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
 LAPP: Generální katalog kabelů 2011
 Aké dlhé vodiče nechávate v rozvádzači?
 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
 Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
 Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
 Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
 LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014
 Kde sehnat měděné vodiče s textil dehtovou izolací?
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
 Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
 Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
 Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé?
 DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016
 USA: Chobot usnadní vtažení vodičů
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou?
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Existuje jiné značení vodičů flexi kabelu než ČSN 33 0165?
 Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
 Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
 Jak vypadal vodič CYR?
 Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce?
 Jaké typy vodičů se používaly v panelácích v roce 1986?
 Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.