Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?
václav fábera:
Někteří investoři požadují při přejímce stavby ukončení nevyužitých žil kabelů v rozvaděčích v pevných svorkách(ne čokoládkách).Je tento požadavek oprávněný?Běžná praxe je tyto vodiče smotat nebo vyvázat do svazku.
Georgis Fasulis:
To je nutné pouze u zařízení s označením EEx-e (zajištěné provedení) použitých v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Investor ale snad může požadovat klidně nadstandard - jsou to jeho peníze a jeho zařízení. Je to otázka smlouvy.
štěpán škriečka:
Souhlasím s panem Fasulisem.
Jen u revizí požaduji aby konce byly zaizolované, i když jsou nepřipojené je třeba na ně nahlížet jako na živé části.
Michal Slabý:
Pakliže tam máte volné pevné svorky, tam bude nejjednodušší tam ty volné vodiče zapojit,(nezapomenout popsat). Pakliže ne, tak je to otázka i přehlednosti a vyzitka montéra.
Co se týká bezpečnosti zabránit náhodnému dotyku s živými i neživými čáatmi, protože se při revizi, nebo kontrole těžko bude zjišťovat, jak je na tom druhý konec kabelu. Častý problém pro kabel od HDO tažený 3Cx1,5mmm, kde je zapojen jen modrý vodič a ostatní jsou záložní.
Petr Doležal:
Nic ve zlém, nejen práce, ale i pravopis je "vyzitkou", podobně jako "umívárna" v jiném příspěvku.