Autor Téma: Musí být v blízkosti každého motoru použit servisní vypínač?  (Přečteno 3259 krát)
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« kdy: 07.04.2006, 12:26 »

Dostal jsem se do zajímavého sporu, ve kterém mi jeden kolega tvrdil, že každý el. stroj (motor pohonu) musí mít v blízkosti servisní silový vypínač, kterým odpojím el. zařízení od síly. Prý nestačí odpojení v rozvaděči, pokud ten je umístěn mimo stanoviště motoru. U pracovních strojů samozřejmě s vypínačem souhlasím. On ale tvrdí, že to musí mít KAŽDÝ motor (příklad - stropní ventilátor). Opírá se přitom o Nařízení vlády z 12.9.2001, kde se říká v §3 - Min. požadavky na bezp. provoz a používání zařízení v závislosti na přísl. riziku vytvářeném daným zařízením - mimo jiné toto:
m)    vybavení pracoviště, kde je umístěno zařízení, ovládači k zastavení některého nebo všech zařízení v závislosti na druhu rizika.

Jaký je váš názor na tuto problematiku?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #1 kdy: 07.04.2006, 12:46 »

Jedná se o Nařízení vlaády 378/01 Sb.,  které samo o sobě za dodržení všech článků by bylo likvidační pro spoustu firem. Takové nařízení na západ od hranic začalo platit už dříve a sposta tamních firem se těchto strojů zbavila a bohužel hodně se jich dostalo k nám.
K Vašemu dotazu tady opravdu víc než kde jinde záleží na individuelním posouzení rizik.
Tímto problémem jsem se zabíval už dříve a má dvě roviny.
1) Toto nařízení vyšlo s velkým předstihem, ale jak je v čechách zvykem nikoho to netrápilo až do chvíle, kdy IPB začal rozdávat pokuty, které musely zastavit,protože to bylo neúnosné.
2) Toto není problém pro elektro, ale spíš pro strojaře.
Při revizi mohu upozornit na toto NV, ale jaksi navíc nad rámec revize= posouzení zařízení z hlediska bezpečnosti před riziky působení el proudu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.04.2006, 23:45 »

U strojních zařízení Od 16 A musí být hlavní vypínač na rozvaděči stroje uzamykatelný.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 09.04.2006, 22:12 »

Odpojování a spínání řeší ČSN 33 2000-4-46 ed. 2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 22 dotazů.