Pane Škriečka, myslím že zde spojovat PE a N nikdo nehodlá. Častým příkladem podobného požadavku, co uvádí pan Bryks je např. rekonstrukce části obytného domu. Do 1. podlaží se nastěhují mladí, předělávají byt a sním i dle současných požadavků elektriku. S tím souvisí výměna stávajícího rozvaděče s přívodem od elektroměru kabelem AYKY 4Bx16. Od tohoto rozvaděče pokračuje stejný kabel o patro výše, do podružné rozvodnice ve 2.np u rodičů, kteří ale zatím s rekonstrukcí elektroinstala ce nepočítají. I když bude stávající kabel nahoru, k podružnému rozvaděči vyměněn za CYKY 5C, stejně se v této horní rozvodnici připojí jako 4B ž/z vodičem na sběrnu PEN, modrý zůstane nezapojen. Jinak pochopitelně razím názor, že provádět novou kompletní instalaci propojováním rozvaděčů 4B kabely je dnes docela prasečina.