Instaluje se zvlášť např. pro zahradu rozvaďěč min. s ochranou "C"?

(1/2) > >>

František Dluhý:
 (poklona)  odborníky! mám dotaz ohledně přepěťových ochran a Vašich zkušenností. Například dneska jsem byl u kamaráda který má zahradu posetou jezírky, fontánamy, čističkami a úpravnami vod.. jelikož už měl tu čest s bleskem resp. s přepětím nechal si firmou nainstalovat do přívodního rozvaděče přepěťové ochrany a pro bezpečnost i zásuvky s ochranou "D".. a já se teď ptám je tohle zabezpečení k něčemu když má celou zahradu elektrifikovan ou ? Řešili jste někdy takovou alternativu ? Instaluje se zvlášť např. pro zahradu rozvaďěč min. s ochranou "C" ?  (poklona)  !

Georgis Fasulis:
Ochranu proti přepětí je nutno navrhovat komplexně a hlavně individuálně v každém jednom případě. Je nutno brát v úvahu možnou indukci od bleskových proudů i z jiné strany než od hlavního rozvaděče či přívodu např. i ze strany podružného rozvaděče umístěného v jiném objektu (na zahradě) než je hlavní rozvaděč apod. Jinými slovy, každé opuštění zóny 1 směrem do zóny 0 (zóna 1 je chráněna před přímým úderem - zóna 0 nikoliv, hranice mezi 0 a 1 je tak vlastně plášť objektu chráněného hromosvodem) musí být znovu chráněno svodičem třídy B. Ale já nejsem specialista na přepětí. Nejlépe je proto se obrátit s radou přímo na specialistu na přepětí. Zde na servr chodí např. pan Hájek z Dehnu, ten bude zajisté chtít dispoziční náčrtek nebo popis umístění jednotlivých rozvaděčů v objektu a hlavně mimo objekt a pak vám navrhne optimální řešení ochrany proti přepětí.

František Dluhý:
(poklona)  za odpověď! mě se nejednalo ani o konkrétní řešení i když do budoucna budu zajisté realizovat nějakou zahrádku i u sebe ale jelikož vidím spousty zahrad u známých tak zda se tento problém řeší.

Jan Němec:
Pane Dluhý, problém se řeší individuálně, nejde řešit jednoznačně. Mé osobní zkušenosti s hromy a blesky jsou takové, že kabel mimo objekt, vzdálený navíc od budovy a ještě zaveden do vodní plochy, je nutné chránit proti úderu zvenčí, od té vody. Máme za sebou nějaké čistírny vod a občas nám blesky bloudí po těch vodních žlabech, kde máme měřící přístroje. Takže řešení jsou, nejsou ani levná, ani jednoduchá. Jak zmínil kolega Fasulis, obraťte se na DEHN, nebo SALTEK, s těmi máme nejlepší zkušenosti.

Jan Hájek:
Rozhodneě bych nepodcěňoval možnost zavlečení bleskového proudu ze zahrady do objektu. Část je řešená v článku Tipy Triky, Omlouvám se, ale jsem Amperu, tak se u nás stavte Hala 2 stánek A 4. Nebo vám odpovím příští týden.