Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
Milan Veselý:
Potřebuju zjistit jestli musí mít rozvaděč hlavní vypinač? Kde je to napsáno?
Jaroslav Hasala:
Každý rozvaděč musí mít hlavní vypínač. Vyjímkou jsou bytové rozvodnice do 25A, nicméně i u nich je hlavní vypínač minimálně praktický.
Pavel Rotrekl.:
Dovolil bych si to malinko poopravit. Výjimkou jsou bytové rozvodnice a rozvodnice do 25 A. Normu nevím. Ale když prohledáte diskuse, určitě to najdete, někde to tady je.
Milan Veselý:
ale v normě pro rozvaděče jsem to nenašl,proto se ptám
Stanislav Pavézka :
ČSN 332130 čl.4.6.14