Lze napojit el. rozvody 1. patra RD přes svorkovnici?

<< < (2/3) > >>

Radek Kroutil:
PD - Projektová dokumentace
Podružný rozvaděč už není taková velká investice v porovnání s přestavbou...
Sice navíc kabely, ale co vy víte, co se za rok, dva, deset rozhodnete nahoru dát navíc... Nehledě na to, že ušetříte , ,  ty kabely, co jdou ze shora do spodního patra do R,,
Jestli jenom ložnicew, tak malý rozvaděč, jeden jistič na světla a jeden chráničojistič na zásuvky (cca  2000Kč + práce)

O. Petřík:
Díky za informace.

Až tu budu mít elektrikáře, kterému bych poté přednesl již konkrétní představu o tom, co kde a jak :),  tak tedy půjdu cestou toho podružného rozvaděče.

Milan Karvánek:
Citace: O. Petřík  25.01.2009, 15:51

Díky za odpovědi, ano, jsem laik, zapojovat nebudu, ale potřebuji si pořádně připravit rozpočet :)
Ad 1)V měřené části instalace? - RD má hlavní rozvaděč s elektroměrem, horní patro (resp. tato svorkovnice) by byla připojena na příslušné prvky v tomto rozvaděči - takže ano.
Ad 2)Druhý rozvaděč se mi nechce dělat - dle mého se to prodraží a navíc, nahoře nebude samostatný byt, jen ložnice.
Ad 3)PD? - Nerozumím přesně této zkratce.

ad.3 PD = projektová dokumentace
ad.2 konkrétní technické řešení je spíš věc návrhu projektanta než přání zákazníka
ad.1 bez projektu se žádné relevantní částky nedoberete

Pokud chcete kvalitní instalaci za rozumné a hlavně dopředu jasné peníze, zopakuji jen známou trojkombinaci: projektová dokumentace s rozpočtem > výběr dodavatele a elektromontáž > nezávislá revize.
Jiné kombinace jsou sice teoreticky možné, ale ve finále na nich stejně neušetříte.

Radek Kroutil:
Dobrá volba  ;)
PS: ona ta PD řeší i jiné věci než rozvody el. instalací. Nezapomínejte na přívod zvonku, Telecomu, Tv, Wi-fi, možná EZS (zabezpečovačka),  EPS (protipožárka),  domácí datovou síť apod

Lubomír Jindra:
Citace: O. Petřík  25.01.2009, 16:12

tak tedy půjdu cestou toho podružného rozvaděče.


Citace: Radek Kroutil  25.01.2009, 16:31

Dobrá volba  ;)


Pro jednu místnost a ještě k tomu jen pro ložnici samostatný rozvaděč  (ssur) to snad néééé to by jste byl papežtějští než papež  ::) Vytáhnout nahoru dva kabely nebo trubku bude bohatě stačit, pokud tam v budoucnu neplánujete kuchyň, vytápění přímotopy nebo elektro kotelnu  ;)

Navigace