Podľa čoho sa určuje prostredie v sklade streliva na Slovensku?

<< < (2/2)

FeroP:
To hej, nový protokol. Súhlasím s Vami. Ale je možné strelivo, v tomto prípade náboje do pištolí v malom sklade nazvať výbušninou? To ale mení situáciu. Tým pádom by sa musela el. inštalácia prerobiť do výbušného prostredia. Lenže aký predpis alebo STN to prikazuje, to nemôžem zistiť. Jedine požiarny poriadok...... .  STN (ČSN) do výbuchu poznám.

Martin Ištok:
A ako ju máte urobenú teraz ? Troj, päťvodičová sústava, prúdové chrániče, prepäťové ochrany /antistatická podlaha/ ?  Bez toho ani nepokračujte.
Treba rozlišovať výraz " do výbuchu". Výbuchu čoho?  Tu by sa mohlo jednať iba o výbuch a požiar výbušnín. ( predpokladám že zabalené strelivo sa neodparuje, nesublimuje, nevytvára výbušnú atmosféru tak by to mohlo byť V1.) Výrobca musí špecifikovať vlastnosti svojho výrobku, podmienky skladovania... . A citlivosť, hlavne na statickú elektrinu. Od toho sa bude odvíjať ostatné.
Ale takto na diaľku sa to robiť nedá. Dajte si spracovať PD oprávnenému projektantovi. A až nakoniec navážať tovar. Strelivo podlieha špeciálnym predpisom a má do toho čo povedať aj Banský úrad.

Martin Ištok:
Zle som prečítal vašu otázku. Ospravedlňujem sa . Vy máte problém s posúdením
a zatriedením streliva a jeho množstva v sklade. Odporúčam kontaktovať príslušného inšpektora podľa príslušnosti. /MV, armáda, banský úrad./ Majú konzultačné dni.