Proč mi odešel infraspínač s triakem po cca týdením provozu?
(1/1)
Milan Žitník:
Zapojení je následující, přes na jističi 10B/1 je zapojen infraspínač s relé na němž je hodnota 700W/V.A, přes tento infraspínač je ovládánáa cívka stykače S40-40, ze stykače je napojeno 6x svítidlo 100W (žárovkové). Na chodbě jsou tyto zapojení dvě shodné a obě se stejným problémem v tom, že cca po měsíčním provozu se přilepí kontakt relé v infraspínači, i když ovládá jen cívku stykače. Opravovali jsme to už třikrát a problém je vždy stejný.
Délky kabelů jsou
cca 30m do infraspínače a zpět do cívky stykače
za stykače svítidla po chodbě... (bez problémů)
Infraspínač s triakem odešel po cca týdením provozu.
Petr Doležal:
Příčina bude v indukčnosti cívky stykače a oblouku na kontaktech relé induktivního charakteru. Zkuste nějaký člen RC paralelně připojený k cívce, mnozí výrobci stykačů ho mají v sortimentu. Třeba pomůže. A nebo dát ke stykači mezirelé. Nechť jsou cívkou stykače namáhány kontakty mezirelé a nikoliv kontakty dražšího infraspínače.