Prohlíželi jste katalog OBO - Vnější ochrana před bleskem?
Jaromír Miklík:
Souhlasíte s provedením ochrany komína a s provedením svodů od
podkrovních místností?
Jan Hájek:
Napište prosím stránku.
Josef Nosek:
Pan Miklík zřejmě myslí nákres na straně 114. Svody z vikířů na střeše jsou připojeny k okapovému žlabu. Okapový žlab je využit jako náhodné vedení ke svodům. Norma ČSN 34 1390 toto nedovoluje. Svod jímače komína vede do kopce.
Jan Hájek:
OBO zřejmě, stejně jako my DEHN + SÖHNE, vychází z německých publikací a grafiky / je to nejlevnější a nejrychlejší řešení publikací / v katalogu, který jsem viděl jsou odvolávky na VDE a IEC/EN, které toto řešení připouštějí. Firma DEHN+SÖHNE i když to bylo dle norem možné doporučovala vždy posílit okap či okapovou rouru souběžným vodičem, aby byl zajištěn dostatečný průřez i vodivost a nespoléhalo se na kvalitu klempířského spoje.
U vikýřů bych neviděl problém, ale osobně bych je raději propojil ještě mezi sebou a spojil s hřebenovým vedením. Okap bych posílil ještě vodičem.
Malé stoupání u komínu by nemělo být zas tak velkým problémem, ale možná za to může nešťastná grafika, rozhodně by bylo lepší tyč na komínu , ,přizvednout,, i se spojem.
Jinak ČSN 34 1390 počítala s nedostatečným počtem svodů u rodinných domů /viz. skryté svody / takže při počtu min. 4 svodů na rodiném domě by skrz svod tvořený okapovou rourou tekla jen malá část bleskového proudu. To je v Německu často vidět, nicméně bez posílení roury drátem by mohlo dojít k jejímu poškození.
Jiří Burant:
To Jaromír Miklík:
Vážený pane,
k Vašim dotazům bych rád uvedl následující.
Výrobky celosvětově působící firmy OBO Bettermann vždy vycházely, vycházejí a budou vycházet v
prvé řadě z platných mezinárodních standardů.
Proto také jak prospekt "Vnější ochrana před
bleskem", tak i katalog s názvem "TBS - Systémy ochrany před transientními jevy a blesky" (vydání
2005) vycházejí shodně z požadavků a přístupů nových mezinárodních norem IEC 62305 část 1 až 4.
Tuto skutečnost ostatně úvodní stránky obou publikací uvádějí.
Díky tomu by jste v nich mohl
nalézt také řadu dalších odlišností oproti ČSN 34 1390. Jedná se např. o jiné parametry pro návrh
ochranného prostoru jímací soustavy metodou ochranného úhlu, mříže nebo bleskové koule, kterou
ostatně stařičká ČSN 34 1390 vůbec neuvádí.
Jedná se o publikace, které na krátký čas předběhly vývoj naší domácí normalizace. Nicméně
standardy IEC 62305 jsou nyní přebírány mezi evropské normy jako EN 62305 část 1 až 4 a v České
republice již začaly práce na jejich národních verzích. Věřím, že na podzim tohoto roku, nejdéle v
prvním čtvrtletí 2007, již budete hromosvody revidovat podle těchto nových předpisů a tudíž i v
souladu s našimi publikacemi.
Rád bych vás také upozornil na skutečnost, že řada investorů, především zahraničních, vyžaduje v
České republice aplikaci IEC 62305 již nyní, neboť na jejich území platí obdobné předpisy již
několik let. Např. v sousedním Německu zavedla do praxe skutečnosti uvedené v předmětné
mezinárodní normativní řadě norma DIN V VDE 0185 část 1 až 4 již od roku 2002 .
S pozdravem
Ing. Jiří Burant
OBO Bettermann Praha s.r.o.