Spolupracovník se na mě obrátil se žádostí o vyřešení jeho problému s osvětlením.
V místnosti má zapojené na stropě bodovky na 230V ovládané ze dvou míst. (schodišťák) a chtěl by toto zapojení upravit přes stmívač. Samozřejmě bez jakéhokoli sekání do zdi.
Zapojení s jedním vypínačem je mi jasné ,  ale lze toto vůbec vyřešit u schodišťáku?
Předpokládám že ideální stav by byl aby šlo stmívat z obou míst.

Radek Červený:
lze to vyřešit, koukněte do katalogů výrobců ( např. ABB, Elko a pod. ),  tam jsou tyto aplikace popsány. Zpravidla se ke stmívači paralelně připojí další tlačítko.

Jaroslav Hasala:
Kolega Červený uvedl směr, já to trochu rozvedu :)

Zřejmě jedinou možností bude, použít stmívač, který je ovládán tlačítkem.
Počet tlačítek potom není omezen, paralelně k tlačítku se mohou připojit další tlačítka.
Tyto stmívače se dají pořídit v provedení do odbočné krabice nebo pod spínač. Co se týká zapojení, bude záležet na způsobu provedení instalace, ale mělo by to být možné zapojit na stávající vodiče, tzn. bez sekání.
Ideální je, pokud je instalace provedená bez odbočných krabic (vodiče jsou spojovány v krabicích pod spínači),  potom to půjde určitě nějak udělat. 

Jaroslav Klinský:
Ještě bych malinko doplnil kolegu Jardu Hasala - vše je podmíněno tím, zda má dostatečný prostor v krabicích pod spínači. Pokud se použily celkem mělké krabice, tak to bude znamenat stejně sekání, protože se pod vypínače již nic nevejde.