Je za spotřebičem na vodiči N napětí?
solomoo:
Je správná úvaha, že modrým vodičem N sice teče po připojení střídavý proud i=u/Z,
je ale bez napětí,
tudíž bezpečný pro dotyk?
Obrázek jsem nakreslil sám, doufám, že v něm není nějaká hloupost.
Štefan Beláň:
TO: solomoo
Je bezpečný na dotyk jen do doby, dokud je spolehlivě spojený s ochranným vodičem PE.
V momentě přerušení spojení vodiče N s PE a/nebo PEN (před místem rozdělení) se z modrého vodiče stává vodič živý. :)
Zapamatujte si, střední (nulový) vodič N je pracovní vodič a takto s ním musíte i zacházet. (!)
Otakar Dosbaba:
solomoo: Není bez napětí, je ale přibližně napěťově shodný s vodičem PE, který reprezentuje potenciál vodivého přizemněného okolí. Mezi PE a N tedy za bezporuchového provozu není z hlediska dotyku nebezpečné napětí. Přesto ale není při průchodu proudu obvodem napětí mezi N a PE napětí nulové, o pár mV až jednotek V se může lišit vlivem, byť poměrně malé impedance nulového vodiče, na kterém pak vzniká úbytek napětí. Bude-li např. spotřebič vzdálen od místa rozdělení PEN na PE a N, naměříme na jeho svorkách mezi N a PE právě tento rozdíl.
Čestmír Kubáček:
Pánové, proud mu tam možná nějaký teče, ten teče uzavřeným obvodem, ale samostatný vodič, ať L, N nebo PE, nebo nedejbože PEN, bude mít napětí vždy 0 pokud neurčíme, proti čemu měříme. Napětí, je vždy mezi 2 body měření, ne na holé 1 žíle.
Jirka Š. Svejkovský:
V případě nebezpečného dotyku měříme vždy proti zemi. Je to dáno už z principu.
Navigace
[0] Index zpráv