Autor Téma: Jak správně připojit motor 22kW?  (Přečteno 2548 krát)
Jindřich Liczman
*
Offline Offline




« kdy: 12.03.2009, 21:48 »

Získal jsem starší motor 22kW s napojeným kabelem 4Bx16 do trojúhelníku. mohu tento motor spouštět přímo tímhle způsobem nebo je lepší hvězda trojúhelník, případně jiný spůsob a jaký?

#230#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 12.03.2009, 22:02 »

U takto velkých motorů je obvykle tzv. rozběh hvězda - trojúhelník (Y/D). Motor se spouští na snížený výkon (Y),  po rozběhu a ustálení otáček se spustí na plný výkon (D).
Spouštění se provádí buď ručním spínačem, který má tři polohy :
vypnuto (O)
snížený výkon - hvězda (Y)
plný výkon - trojúhelník (D)

Nebo je použité automatické zařízení, které motor spustí na Y a po nějaké (nastavitelné) době se to samo přepne na D.

Přímé spouštění, bez rozběhu Y/D nelze v běžných podmínkách doporučit, rozběhový proud je několikanásobn ě vyšší, než je jmenovitý proud (může to být i desetinásobek),  což v běžných podmínkách většinou dělá problémy.

U rozběhu Y/D je také nutné přivést k motoru (od přepínače Y/D) alespoň sedm vodičů (tři fáze "tam",  tři fáze "zpět" a ochranný vodič). Řeší se to buď speciálním sedmižilovým kabelem nebo dvěma čtyřžilovými kabely.

Jmenovitý proud motoru se v této části dělí na poloviny, tyto vodiče mohou být tedy slabší, než je přívodní vedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 22 dotazů.