Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?

(1/2) > >>

P. Bartoš:
V rozvaděči se vodič PEN rozdělí na vodič PE a N.
Dále zde budou dva proudové chrániče.
Fázový vodič L z prvního chrániče bude vstupovat do jističů jednotlivých zásuvkových obvodů.
Fázový vodič L z druhého chrániče bude vstupovat do jističů jednotlivých světelných obvodů.

Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?
(nebo pro každý vodič N svou svorkovnici),  
tak aby když dojde např. k poruše v některém ze zásuvkových obvodů tak příslušný chranič vypnul ale světelné okruhy zustaly pod napětím?

František Bernard:
Toto je opakované téma. Použijte vyhledávač.

Jaroslav Klinský:
Vážečný pane, pokud jste elektrikář, mělo by to být v základních znalostech, pokud nejste, tak by bylo ve Vašem zájmu to přenechat tomu, kdo tomu rozumí.

zerotest:
To:P. Bartoš
N vodiče za chráničem nelze spojovat s jiným obvodem N.
Ve vašem případě budete mít tedy tři vodiče N (označit např. N, N1 a N2). 
Použitím dvou proudových chráničů pro dva obvody - zásuvky jeden chránič a světla druhý chránič vám zajistí v případě poruchy v jednom okruhu vypnutí jen tohoto okruhu.

Patrik Augustin:
presne jak pise zerotest pro vstup chranice berete N z jednoho mustku ale za chranici uz je nikde nesmite spojit. Jeste mozna blbej dotaz naco chranic na svetelne okruhy pokud nejdou do koupelny?Ale jinak na 100% souhlasim s nazorem pana Klinskeho

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana